Автор Тема: Какой кабель принять....  (Прочитано 2414 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой кабель принять....
« : 26 Липень 2011, 12:08:41 »
Буду благодарен если подскажете как быть в данной ситуации.... Есть станция автоматического пожаротушения производственного цеха. Надо выбрать негорючий медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня. Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
Контакт - +380667867893

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #1 : 26 Липень 2011, 12:26:59 »
Подивись в "ТФ Кабель"

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #2 : 26 Липень 2011, 13:16:35 »
медный кабель сечением 4х70 при условии что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #3 : 27 Липень 2011, 00:12:25 »
Может  кабель ВВГнг-FRLS с пониженным дымовыделением подойдет :


"Кабель ВВГнг-FRLS является силовым кабелем и предназначен для передачи и распределения электроэнергии на промышленных и социальных объектах. Основной особенностью этого кабеля является его пожаробезопасность. Это даже отмечено в маркировке кабеля: FRLS - Fire Resistance, Low Smoke. Последнее означает, что этот кабель при воздействии открытого огня, высоких температур не распространяет дым.
Прокладывают такой силовой кабель в стационарных электротехнических установках.
Конструкцию можно описать следующим образом:
- Одно- или многопроволочная медная жила;
- Термический барьер, представленный обмоткой слюдосодержащими лентами в количестве двух единиц;
- Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей различаются по цвету;
- Внутренняя оболочка выполнена из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение;
- Экран в этом силовом кабеле представляет собой обмотку из медной фольги/ ленты (от 0,1мм толщиной, перекрытие не меньше 30 %);
- Внешняя оболочка из пожаробезопасного поливинилхлоридного пластиката.
Эксплуатируется этот вид силовой кабельной продукции при температуре -50 - +50оС, уровень влажности при этом может достигать 98%. Срок его службы при соблюдении технического регламента составляет 30 и более лет."

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #4 : 27 Липень 2011, 09:29:43 »
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html
А вообще вам написали кабели, которые проектировщики применяют в проектах, экспертизы согласовывают и нормально эксплуатируются. На кабель ВВГнг-FRLS не указана время безотказной работы, т.е.
что он в течении 90 минут будет сохранять свою работоспособность в условиях огня

Да и вообще как то все мутно у вас:
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?

Во всяком случае я такой кабель использовал для питания приборов пожарной сигнализации, расположенных в складском помещении с категорией П-IIа


Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #5 : 27 Липень 2011, 20:14:04 »
plotpik, как то попахивает рекламой, вы случаем не из этой темы: http://eom.com.ua/index.php/topic,8623.0.html

Что такая тема была, узнал только посмотрев на вашу ссылку

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #6 : 28 Липень 2011, 00:38:30 »
Какой кабель и какого производителя принять для Украины?
- для Украины, точнее в соответствии с нормами действующими на Украине, Вам нужен кабель с действующим сертификатом на соответствие ДСТУ Б В.1.1-11:2005 (аналог DIN и UL). Лучшие мировые производители: Nexans, Draka, Prysmian, Hellu, D?twyler, Leoni,  Huber+Suhner. Отечественные производители: Интер, ТФ - у обоих маркировка DINовская, а Южкабель, ЗЗЦС, Бердянск - ВВГ-FRLSOHZH. О! совсем забыл за турков. Куда только отнести, не знаю, но такие есть.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой кабель принять....
« Reply #7 : 30 Липень 2011, 18:43:01 »
Спасибо! Нашел сертификат на требуемые условия в ТФ-кабель, его и принял
Контакт - +380667867893

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.