Нет. Эта таблица относится к зданим в которых есть ЭКГ (банки, сервера…), тогда должна и категоия особая быть для: систем противопожарной защиты и аварийного освещения. А у вас жилой дом, значит смотрим:
Табл. 2.1 Житлові будинки заввишки до 16 поверхів включно з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання, за винятком одно-, восьмиквартирних будинків – ІІ категория +
Примітка 1. Електроприймачі систем протипожежного захисту, у тому числі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості, незалежно від категорії електропостачання будівлі, повинні живитися згідно з 4.16, 4.17, 4.18 цих Норм.
4.16 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
Значит – І категорія (не особая).
З.Ы. ДСТУ IEC 62040-3
НА.1.1
електроприймачі критичної групи (ЕКГ) - особливо чутливі до якості електроенергії електроприймачі будівлі чи споруди (в подальшому споруди), які забезпечують інформаційний, обчислювальний чи технологічний процес, перери-вання якого неприпустимо, та які потребують захисту від будь-яких неполадок живлення три-валістю більш 20 мс.