Автор Тема: Проводка в гаражах/паркінгах  (Прочитано 2512 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
   В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющие горение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."

Проектую гараж не підземний.
Групові мережі в суцільних лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів  хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд).
Вищезгаданий пункт не порушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?

Відповідно НПАОП 40.1-1.32-01: гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2 . У таблиці 4.12 п.2 допускається прокладання неброньованих кабелів у суцільних коробах.
Але от чи можна використати пластиковий короб в якості короба, який має на увазі ПУЕ (а саме така ознака: ".... має служити захистом від механічних пошкоджень..")?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #1 : 18 Жовтень 2010, 15:22:46 »
гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2
На якій підставі ? В таких приміщеннях їздити автомобілям не можна , від високої температури двигуна там може бути вибух .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #2 : 18 Жовтень 2010, 15:29:00 »
Може бути й вибух, але за класифікацією: "вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє".

До якого класу ви відносите дане приміщення?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #3 : 18 Жовтень 2010, 15:46:53 »
До якого класу ви відносите дане приміщення?
ДБН В.2.3-15:2007 . 6.6   Будинки    гаражів    та    приміщення    для    зберігання    автомобілів    щодо вибухопожежної  і   пожежної  небезпеки  згідно  з  НАПБ   Б.07.005   відносяться  до
категорії В
.
Категорія В це пожежонебезпечні приміщення  а не вибухонебезпечні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #4 : 18 Жовтень 2010, 16:53:22 »
Дякую, Roman3R!
Дійсно був неправий.
На заміну НАПБ   Б.07.005 введено НАПБ Б.03.002-2007 - це так для інформації ("Із введенням у дію цих Норм не застосовуються на території України НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).").
Але в моєму випадку, думаю, це багато не міняє.

З опрацьованого роблю висновок, що одиничні відгалудження до споживачів кабелем ВВГнгд в пластиковому коробі непорошують чинних норм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #5 : 20 Жовтень 2010, 14:21:30 »
VitO,  хочу предупредить, все зависит от объема помещения гаража. Если объем довольно велик, то данное помещение "категории В, с наличием ЛВЖ, но не относящееся к категории А". Разлив ЛВЖ возможен? Еще как, и "ненормативный" способ прокладки может привести к ... . Высказал сквозь "очки" НАПБ  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 