ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющие горение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."
Проектую гараж не підземний.
Групові мережі в суцільних лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд).
Вищезгаданий пункт не порушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?
Відповідно НПАОП 40.1-1.32-01: гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2 . У таблиці 4.12 п.2 допускається прокладання неброньованих кабелів у суцільних коробах.
Але от чи можна використати пластиковий короб в якості короба, який має на увазі ПУЕ (а саме така ознака: ".... має служити захистом від механічних пошкоджень..")?