Садовое товарищество
« : 11 Жовтень 2010, 13:36:36 »
Добрый день. Подскажите какой коэффициент спроса и одновременности брать при расчетах электропоснабжени садового товарищества на 200 участков.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #1 : 11 Жовтень 2010, 13:44:43 »
по табл.3.1 ДБН-23 при 200 домиках - по 0,48кВт на каждый

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #2 : 25 Жовтень 2010, 09:48:04 »
Уточни пожалуйста ,а то у меня похожая проблема .... не совсем понял , плиз )
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #3 : 25 Жовтень 2010, 09:52:51 »
Уточни пожалуйста ,а то у меня похожая проблема .... не совсем понял , плиз )
RESEGA-WARE, это к кому обращение?

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #4 : 25 Жовтень 2010, 09:56:20 »
извини к тебе )
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #5 : 25 Жовтень 2010, 10:04:43 »
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
3.6 Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, Рж определяется по формуле:
РЖNЖу * N
где РЖу - удельная расчетная электрическая нагрузка одного жилища (квартиры), которая выбирается по таблице 3.1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир, присоединенных к данному звену электросети, кВт/жилище;
      N- количество жилищ (квартир), присоединенных к вводу, линии, ТП.
200 домиков
по табл.3.1 1.5 V уровня электрификации - в домиках на участках садоводческих товариществ =0,48кВт/на 1 домик
РЖ200=0,48*200=96кВт

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #6 : 25 Жовтень 2010, 10:09:24 »
ZoloS9479,
а дома в старом селе считать из таблю 3.1   1.1  или  2.1 ?
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2010, 10:12:19 від RESEGA-WARE »
просто интересно , до УЖАСА )

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #7 : 25 Жовтень 2010, 10:13:43 »
Интересно. У меня в пятницу тоже ТУ на садовое товарищество пришло )).
Обидно, что расчет мощности ТУ проводился не по ДБН...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #8 : 25 Жовтень 2010, 10:20:33 »
дома в старом селе

мое мнение - 2.1 http://eom.com.ua/index.php/topic,4888.msg32965.html#msg32965
ну или хотя бы 1.2 если возможно
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2010, 10:22:25 від ZoloS9479 »

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #9 : 25 Жовтень 2010, 10:22:37 »
и это можно представить как расчетная нагрузка на тарансформатор ?
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Садовое товарищество
« Reply #10 : 25 Жовтень 2010, 10:34:18 »
В вышеуказанной аналогичной теме кидал ссылку на методу, полистайте, там помимо жилья еще нагрузки могут возникнуть...
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2010, 10:36:47 від ZoloS9479 »

 