Здравствуйте. По сущ. опорам прокладывается СИП 4х35. Ток 32 А. Длина 800м. Точка подключения РУ-0,4кВ(т.е. на стене ТП устанавливаем РП от к-рого подкл.).
Какое напряжение брать при расчете падения напряжения?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php/topic,5664.msg37588.html#msg37588
На вводе у потребителя (пример расчета) -  ответ №9, 10
А у тр-ра по НН - 0.4 кВ.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, боюсь, что для передачи мощности эквивалентной 32 А на такую длину, сечение провода придется увеличить раза в 2... На данный момент потеря напряжения в сети порядка 9%, если учесть что во внутренних сетях тоже будут потери...
Я придерживаюсь следующих значений.
На выходе - 400 В. Потеря ТП - ВРУ - максимум 5 % + 2.5 % внутри здания. Тогда 400 В в ТП, 380 В на ВРУ, 203,5 В на осветительном приборе.
Однако учитывая реалии на выходе в ТП может быть и 380 В.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напряжение от РУ-0,4 до наружной стеныТП может упасть до 380В?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, а ты как считаешь? Сколько потребляет сами РП-0.4 кВ само по себе и какое расстояние от транса. Если на НН тр-ра 0.4 кВ, то и на РП тоже можно принимать 0.4 кВ.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напряжение от РУ-0,4 до наружной стеныТП может упасть до 380В?
При полной загрузке транса, напряжение может упясть до 5% в самом трансформаторе. Если на Uх.х.=400В., то при загрузке 400*0,95=380В

mav

  • Гість
Трансформатор под полной нагрузкой должен выдавать 400 В (1,05*Uн)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор под полной нагрузкой должен выдавать 400 В (1,05*Uн)
Норм. документ?

 