Dmitrik, боюсь, что для передачи мощности эквивалентной 32 А на такую длину, сечение провода придется увеличить раза в 2... На данный момент потеря напряжения в сети порядка 9%, если учесть что во внутренних сетях тоже будут потери...
Я придерживаюсь следующих значений.
На выходе - 400 В. Потеря ТП - ВРУ - максимум 5 % + 2.5 % внутри здания. Тогда 400 В в ТП, 380 В на ВРУ, 203,5 В на осветительном приборе.
Однако учитывая реалии на выходе в ТП может быть и 380 В.