Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, при установке датчиков движения на промежуточных и основных площадках жилых домов:
1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.
Заранее спасибо :D

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, при установке датчиков движения на промежуточных и основных площадках жилых домов:
1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.
Заранее спасибо :D

1) Обычно у нормальных датчиков движения встроенный датчик освещенности, нюанс может быть только с типом ламп (накалования, люминесцентные и пр.). Т.е. он меряет уровень освещенности до момента появления человека, при появлении человека он включается и перестает мерять освещенность, потом, после того как человек проходит он выключается через время задержки и снова начинает мерять освещенность.
2) Обычно на нормальных датчиках движения пишется максимальная нагрузка для разных типов ламп, но если недостаточно - включите через контактор. И будьте внимательны с энергосберегающими лампами - у них большой пусковой ток. кстати есть датчики с коммутацией в нуле синусоиды - универсальный вариант.
3) Можно выключатель поставить параллельно с коммутирующим выходом датчика. Тогда при включении выключателя будет принудительное включение ламп (например для проверки ламп), а при выключенном выключателе свет будет включаться автоматически от датчика.
4) Принципы работы, схемы включения и пр.:
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=127
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=161
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=11317&name=PASS.pdf
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=11144&name=PASS.pdf
http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?gid=162
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=127
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=85

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);

Нет, достаточно датчиков движения. Постоянно должны светить, в вечернее время, только светильники на эвакуационных лестницах (хотя это мое мнение, как по нормам не помню).
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;

Можно поставить на несколько, используя контакторы.
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?

А смысл? Тогда уже можно поискать датчики движения, позволяющие в ручном режиме выбирать режим работы (выкл-датчик-светит). Если хотите иметь возможность управлять еще и руками, то надо сделать схему с проходным выключателем, который будет либо на прямую подавать напряжение на светильник, либо на датчик движения.
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.

"Врезка" такая же как и у обычного выключателя, вот нашел: http://remont220.ru/shemadd.php Принцип работы прост (если не в даваться в электронику): в поле видимости датчика попадает предмет, замыкаются контакты. Если более подробно, то лучше в инете.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, если нужно не дорогое решение (хотя по цене может, можно и дешевле найти): http://www.iek.ru/products/catalog/part4/sect15/svet_dat_dvizh/

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо)
Не совсем понял, насчёт эвакуационных светильников на промежуточных лестничных площадках: на них если поставить датчик движения, то они будут зажигаться и включаться только в присутствии человека - это не противоречит нормативам для аварийных светильников?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю