Автор Тема: Пересечение кабельной линии с трубопроводами.  (Прочитано 5491 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 2.3.70
Quote (selected)
При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе нефтепроводов и газопроводов, вертикальное расстояние от крайних кабелей до  трубопроводов должно быть не менее 0,5 м . Разрешается уменьшать это расстояние до 0,15 м при условии прокладывания кабеля в трубах на участке пересечения не менее чем плюс 2 м в каждую сторону.
Входят ли в понятие «трубопровод» ливневая канализация из ж\б трубы диаметром 400мм? Какая труба нужна для кабеля? В чем смысл кожуха – защита от мех. повреждений?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таблица 2 ДБН 360-92** - теже значения ;), а смысл трубы на кабеле - если будут разрывать канализацию чтоб не повредили кабель, ж/б труба и есть канализация. Кабель защищают асбестоцментной трубой
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель защищают асбестоцментной трубой
Вроде как вчерашний день. А чем можно равноценным заменить?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ПЭ ДКС где-то был даже циркуляр о вредности асбестоцментной трубы

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель? Просто на предприятии все решает главный инженер и нужно не только показать пункт в ПУЭ, но и обосновать его :'(
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель
На кабели под дорогами сильно влияет давление от транспорта . В моей практике был случай , прокладка кабельных линий 10 кВ по территории предприятия была запроектирована без труб , в то время там непредусматривалось движение транспорта . Через несколько лет ситуация изменилась , заасфальтировали территорию и пустили проезд "фур" , бронированные кабели в местах движения "фур" начали стрелять .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
как быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ак быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.

Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html

К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрывать её никто не будет, похоронена
А сборщики металлолома ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
Если на генплане показана как недействующая, то и не нужен футляр!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю