Радиус поворота кабеля
« : 14 Жовтень 2010, 11:52:28 »
Знаю, что радиус поворота равен 15-ти диаметрам. Нет времени искать в нормах. Подтолкните.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #1 : 14 Жовтень 2010, 12:10:12 »
Нет времени искать в нормах
а на форуме поискать тоже цейтнот  ;)?
http://eom.com.ua/index.php/topic,554.0.html

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #2 : 14 Жовтень 2010, 12:11:07 »
В типових проектах. Наприклад, А5-92-09
Для різних кабелів різні дані

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #3 : 14 Жовтень 2010, 12:41:37 »
какой кабель
10 кВ или 0,4 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #4 : 14 Жовтень 2010, 12:45:57 »
СНиП 3.05.06-85
3.57. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78* Е и утвержденным техническим условиям.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #5 : 14 Жовтень 2010, 13:33:43 »
ZoloS9479, я где-то в нормах видел.Андрюха РЗА, 6-10 кВ.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #6 : 14 Жовтень 2010, 13:38:09 »
ZoloS9479, я где-то в нормах видел
не в этих
...радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78* Е и утвержденным техническим условиям.
случайно?
или хочешь чтоб я посмотрел ;)?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #7 : 14 Жовтень 2010, 14:05:42 »
Бригадир, а таки да, да еще и где  =-0 :
ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
п.2.106

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #8 : 14 Жовтень 2010, 14:26:00 »
А чем ГОСТы не устраивают? Там тоже таблицы радиусов есть, причем 15 диаметров, как вариант для кабелей с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке (ГОСТ 16442-80) а одножильные кабели - 10, многожильные - 7,5 (это все для пластмассовой изоляции)
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #9 : 14 Жовтень 2010, 15:46:32 »
Для XLPE Южкабель в руководстве по эксплуатации говорит о 12 диаметрах по скрутке или о 8 диаметрах при тщательном контроле изгиба и прогреве кабеля в месте изгиба
Для трехжильного - 15 диаметров.
п.4.1.2. руководства по эксплуатации силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельные линии
« Reply #10 : 16 Листопад 2010, 13:46:35 »
Как определить предельно допустимый радиус кривизны укладки кабеля, подскажите пожалуйста! :-[  он мне необходим для определения макс. изгиба кабеля ВВГнг LS 5*10. и на что при этом можно сослаться?
Воть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #11 : 16 Листопад 2010, 14:02:38 »
Линучка Минимальный радиус изгиба при прокладке:
   кабелей одножильных   10 наружных диаметров
   кабелей многожильных   7,5 наружных диаметров
http://www.tdsevcable.ru/vvgng-ls.html
« Останнє редагування: 16 Листопад 2010, 14:04:27 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #12 : 18 Листопад 2010, 08:04:55 »
 Спасибо большое Roman3R у вас очень полезная ссылка! как раз для моего кабеля!!! :thumbsup:
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиус поворота кабеля
« Reply #13 : 18 Листопад 2010, 12:48:25 »
Знаю, что радиус поворота равен 15-ти диаметрам. Нет времени искать в нормах. Подтолкните.
Я нашла правильный ответ!  :) Ссылка на ГОСТ 16442-80. п7.7
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее указанного в табл. 20.
Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке - 15 Dн
Кабели одножильные - 10 Dн
Кабели многожильные - 7,5 Dн
Воть...

 