Уважаемые коллеги, нужен ваш совет! Делаю корректировку проекта электроснабжения пансионата на 40 номеров (уже построен и разводка сделана). К каждому номеру от щита этажного отходит 3 линии - освещение, розетки, кондиционер. Автомат на розеточной группе я меняю на дифавтомат 30мА, но возникает проблема - розетка в ванной. Согласно ПУЭ и ДБН 2.5-23 достаточна уставка не более 30мА, а по ДБН "Гостинницы" нужно 10мА. На чем остановиться?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подобный вопрос поднимался
http://eom.com.ua/index.php/topic,6085.15.html

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит выход один - 30мА  на группу и розетку с УЗО 10мА в ванной? И еще, нигде не встречал требования ставить УЗО именно 10мА в ванных квартир, почему к отелям тогда такое требование?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, может лучше вынести розетку за пределы ванной?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, может лучше вынести розетку за пределы ванной?
К сожалению, они там уже все построили и установили. Мне нужно только внести изменения, чтобы сделанное соответствовало нормам. В возможности перенести розетку  уже нет. Поэтому думаю вместо автомата на розеточной группе установить дифавтомат 30мА, а вместо розетки в ванной, видимо, розетку с УЗО 10мА. Если конечно нет других предложений :)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут такой еще вопрос :-[ Можно ли по действующим нормам не ставить узо на линию бытовых розеток (кроме ванной конечно). Просто раньше всегда безоговорочно ставил и такой вопрос не возникал. А теперь заказчик уперся, у них уже щиты смонтированы и стоят просто автоматы. Спасибо.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
12.13 У групових лініях, які живлять штепсельні розетки, рекомендується застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА, як додатковий захист.
Допускається приєднання до одного ПЗВ декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники).
Установлення ПЗВ в лініях, які живлять стаціонарне обладнання і світильники, а також у загальних мережах освітлення не обов'язкове.
12.14 Обов'язкове установлення ПЗВ з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА, для захисту штепсельних розеток, які знаходяться за межами приміщень і в приміщеннях особливо небезпечних та з підвищеною небезпекою, наприклад в зоні 3 (див. додаток Л), ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів, якщо в останніх не застосовані інші захисні заходи (див. 5.60).
 А если на стиралку в кухне - то лучше поставить.
« Останнє редагування: 22 Жовтень 2010, 11:42:12 від *Андрей* »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, данные пункты действительны уже только в редакции НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) п.2.8.5
Bobertigra, ИМХО, более конкретное требование, чем "рекомендуется", здесь:
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006_Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
2.5.2   Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.


Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит, я так понимаю, от применения УЗО заказчик не отвертится. Можно ли (как способ уменьшения стоимости), поставить вводное УЗО 30мА на вводе этажного щитка (7 номеров на этаже, от щитка питаются освещение, розетки и кондиционеры)? Знаю что не лучшее решение, но все-же?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще по нормам нужно УЗО 300 мА на вводе. А в твоем случае это не прокатит, т.к. на груповых - автоматы.
От пожара вводное УЗО может и защитит, но по электрической безопасности...сам понимаешь.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли (как способ уменьшения стоимости), поставить вводное УЗО 30мА на вводе этажного щитка
Таке рішення дуже погане , при витоках в любій груповій лінії будуть знеструмленні усі номери що приєднанні до щитка .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таке рішення дуже погане
Так, я згодний. Але, чи має такий варіант право на життя, якщо щиток вже встановлено і місця на заміну групових автоматів на диф.автомати не вистачає?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, врядли. Посчитайте ток утечки. Он должен быть меньше 10 мА.
Как вариант, по тому же ДБН В.2.5-27-2006 можно установить УЗО 100 мА, обосновав это решение наличием оборудования с большими токами утечки. Но я бы так не делал.
Розетки-УЗО - дорого конечно, но зато электробезопасность не снижается и не трогаем щитки.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДНАОП 0.00-1.32-01
     2.8.16.Для підвищення   рівня   захисту   від  загоряння  при замиканнях на заземлені частини,  коли величина струму  недостатня для  спрацьовування  захисту  максимального  струму,  на  вводі  в квартиру,  індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення ПЗВ зі струмом спрацьовування до 300 мА.

2.8.12. Допускається   приєднання  до  одного  ПЗВ  декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники). Установлення ПЗВ    у   лініях,   які   живлять   стаціонарно встановлене обладнання і світильники,  а також у загальних мережах освітлення, не обов'язкове.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розетки-УЗО - дорого конечно,
Да у них все в "дорого" упирается. Я предлагал замену щитка на более вместительный и замену автоматов на линиях розеток на диф. автоматы, ответ у них один - дорого. Но думаю что выбора тут нет, поменять щит дешевле, чем ставить розетки с узо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.