Автор Тема: Центр зайнятості+серверна  (Прочитано 1710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Центр зайнятості+серверна
« : 13 Жовтень 2010, 08:15:54 »
Доброго всім здоров"я!
Звертаюсь до вас за допомогою :-[
Проектую "внутрянку центра зайнятості" - все "ОК", але є одна проблема :o
на 2-му поверсі є - серверна-(комутаційна), так як великого досвіду в цих питаннях я не маю, то хочу спитати у вас ;)
- завдання ніякого на серверну ніхто не дає (кажуть постав там щиток і все буде - оК!), щиток я там поставив, думаю на 3кВт ???
Одним словом - може хтось підказати хоча б мінімальні вимоги до таких приміщень (електропостачання+заземлення)!
Дякую.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #1 : 13 Жовтень 2010, 10:02:00 »
G@S, этот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=145 документ смотрели?
я знаю не все, а только половину

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #2 : 13 Жовтень 2010, 10:46:01 »
Можливо хтось виконував для серверної - контур заземлення, підкажіть як правильно його виконати!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #3 : 13 Жовтень 2010, 15:36:48 »
Все зависит от заказчика: одни требуют заземление не более 2 Ом (для оборудования Cisco), другие говорят, что хватит и 4 Ом - делай и подписывай ТЗ.
Серверная экранированная?
Сколько портов СКС?
3 кВт может и не хватить
Бесперебойное питание кондиционеров учитываешь?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #4 : 13 Жовтень 2010, 19:38:00 »
Василич,
справа в тому що ніхто ще незнає що в тій серверній має бути!?
Тому мені в проекті необхідно хоча б щось передбачити.....
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #5 : 14 Жовтень 2010, 23:51:45 »
Проектировала недавно торгово-офисный центр. Так мне слаботочники дали задание поставить щит на 10 кВт.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Центр зайнятості+серверна
« Reply #6 : 15 Жовтень 2010, 10:10:28 »
G@S,  проектував декілька районних центрів зайнятості, з серверними там все просто - окрема група потужністю 3квт їм більше ніж достатньо. У них сама назва "серверна" - дуже голосно сказано. зазвичай приміщення 2х2м з копютерем трохи потужнішим ніж в працівників на столах. Єдине шо мороки з тими северними - це автоматичне пожежегасіння.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: