Хочу предложить вариант схемы. Опишу алгоритм, чтобы было проще и понятние, да и ошибку в моих схемах будет проще найти. После соединения аккумулятора к зарядному устройству, оператор нажимает кнопку SB, на таймер подается питание и замыкается НО контакт К1. Запитывается катушку КМ3, замыкается контакт КМ3: включается вентиляция и подается напряжение на зарядное устройство (катушка КМ2), если есть устройство контроля газов, то на него также подается напряжение (К4). После того как аккумулятора заряжен, оператор размыкает цепь контактов SB. Реле времени начинает отчет 1,5часа. Через заданное время размыкается контакты К1 и на катушку КМ3 не подается напряжение (вентилятор отключается). Если есть устройство контроля газов, то вентиляция (даже при истечении 1,5часов) будет работать до срабатывания датчика и размыкания контактов К4.
Вроде так, пишу быстро, так что может быть путано, извиняйте. Схемы во вложении
По поводу 3-х вентиляторов на 1 контактор, если они мало мощные, то почему бы и нет. Озвучьте мощность тогда можно будет о чем-то разговаривать