Подскажите какой длины "запас" кабеля 10кВ при вводе в ТП.
Если есть возможность, то лучше прикинуть точно: длина ТП+подъем/спуск кабеля до мест подключения в ячейки (если не известно, то высота ячейки)+1м(последнее чисто от себя).
И всетречал в проектах "кольцо" в ТП, что это такое и чем оно регламентировано
Когда известно место подключения, но кабель не подключен (нет ячейки, подключает только РЭС), то оставляют запас кабеля, который равен "кольцу". Но когда кабель подключают, "кольцо" уходит, т.к. кабель заведен в ячейку, на нем есть муфта. А все лишнее отрезают.