ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СТОЛБОВЫЕ, КТП-25...250/10 (6)/0,4 У1
Подстанции трансформаторные Столбовые мощностью 25-250 кВА трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) 0,4 кВ представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки и служат для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С).
Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ15150.
Нормальная работа КПТМ обеспечивается при следующих условиях:
— высота над уровнем моря — не более 1000 м;
— окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах;
— скорость ветра до 36 м/с (скорость напора ветра до 800 Па);
— тип атмосферы — II по ГОСТ15150.
КТП имеет следующие составные части:
1. Устройство со стороны высшего напряжения (УВН).
2. Трансформатор силовой наружной установки трехфазный или трансформатор однофазный типа ОМП-10 или 6 кВ.
3. Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН) с автоматическими выключателями на отходящих линиях и линией уличного освещения.
Основные технические параметрыМощность КТП, кВА Масса с трансформатором, кг
линия №1 линия №2 линия №3 линия №4 уличного освещения
25 40 40 — — 16 580
40 63 40 — — 16 620
63 63 40 40 — 16 700
100 100 80 40 — 16 860
160 160 100 80 — 16 1100
250 250 160 100 80 16 1340
По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.
Более подробная информация на сайте:
http://komel.org.ua