ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СТОЛБОВЫЕ, КТП-25...250/10 (6)/0,4 У1

Подстанции трансформаторные Столбовые мощностью 25-250 кВА трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) 0,4 кВ представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки и служат для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С).

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ15150.

Нормальная работа КПТМ обеспечивается при следующих условиях:
— высота над уровнем моря — не более 1000 м;
— окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах;
— скорость ветра до 36 м/с (скорость напора ветра до 800 Па);
— тип атмосферы — II по ГОСТ15150.

КТП имеет следующие составные части:
1. Устройство со стороны высшего напряжения (УВН).
2. Трансформатор силовой наружной установки трехфазный или трансформатор однофазный типа ОМП-10 или 6 кВ.
3. Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН) с автоматическими выключателями на отходящих линиях и линией уличного освещения.


Основные технические параметрыМощность КТП, кВА   Масса с трансформатором, кг
линия №1   линия №2   линия №3   линия №4   уличного освещения
25   40   40   —    —    16   580
40   63   40   —    —    16   620
63   63   40   40   —    16   700
100   100   80   40   —    16   860
160   160   100   80   —    16   1100
250   250   160   100   80   16   1340


По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

Более подробная информация на сайте:      http://komel.org.ua

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Более подробная информация на сайте:      http://komel.org.ua

Це лише реклама , для проектантів потрібні схеми , технічна характеристика , габарити , установочні розміри , ці дані на вашому сайті відсутні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

komel

  • Гість


Подивіться будь ласка уважніше, на сайті присутня схема ктп, габарити, зовнішній вигляд!.... але не заперечую про можливість реклами, адже якщо реклама з користю, невже це погано?????

До речі, сайт ще наповнюю по мірі наявності часу, дякую...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
komel, а какой тип опоры для КТПМ-250? Или это не к Вам.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

komel

  • Гість
komel, а какой тип опоры для КТПМ-250? Или это не к Вам.

Опоры для линий 10 кВ, марки точно не помню (СНВ, СК-5)

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос к проектировщикам: выдержит ли нагрузку от веса конструкции 1340 кг и скорости ветра до 36 м/с (скорость напора ветра до 800 Па) опора СВ 105? 
Просто интересно, расчетом опор не занимался. :-[