Добрый день.

В материале http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4002 - "Особенности организации электроснабжения многофункциональных высотных комплексов" сказано: "В нормативных документах закреплено положение о том, что в каждом пожарном отсеке должно быть обеспечено независимое электроснабжение от трансформаторной подстанции".

Подскажите - какой именно нормативный документ имеется в виду? Предпочтительно - украинский. :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2.-24:2009 - Проектування висотних будинків . 5.108. Лінії живлення від ТП до ВРП , розташованих в кожному протипожежному відсіку , повинні бути самостійними .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, это именно то.