ПУЭ 2.3.70
Quote (selected)
При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе нефтепроводов и газопроводов, вертикальное расстояние от крайних кабелей до  трубопроводов должно быть не менее 0,5 м . Разрешается уменьшать это расстояние до 0,15 м при условии прокладывания кабеля в трубах на участке пересечения не менее чем плюс 2 м в каждую сторону.
Входят ли в понятие «трубопровод» ливневая канализация из ж\б трубы диаметром 400мм? Какая труба нужна для кабеля? В чем смысл кожуха – защита от мех. повреждений?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таблица 2 ДБН 360-92** - теже значения ;), а смысл трубы на кабеле - если будут разрывать канализацию чтоб не повредили кабель, ж/б труба и есть канализация. Кабель защищают асбестоцментной трубой
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель защищают асбестоцментной трубой
Вроде как вчерашний день. А чем можно равноценным заменить?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ПЭ ДКС где-то был даже циркуляр о вредности асбестоцментной трубы

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель? Просто на предприятии все решает главный инженер и нужно не только показать пункт в ПУЭ, но и обосновать его :'(
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокладка под дорогой в трубе - это защита от повреждения при разрытии а не от давления дороги на кабель
На кабели под дорогами сильно влияет давление от транспорта . В моей практике был случай , прокладка кабельных линий 10 кВ по территории предприятия была запроектирована без труб , в то время там непредусматривалось движение транспорта . Через несколько лет ситуация изменилась , заасфальтировали территорию и пустили проезд "фур" , бронированные кабели в местах движения "фур" начали стрелять .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
как быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ак быть с контуром заземления на пути кабеля? Нормы не нашел.

Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обсуждали здесь - http://eom.com.ua/index.php/topic,1395.0.html

К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрывать её никто не будет, похоронена
А сборщики металлолома ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению ни к чему не пришли. Если встречаеться недействующая теплотрасса в лотках - защита не требуеться? Разрывать её никто не будет, похоронена.
Если на генплане показана как недействующая, то и не нужен футляр!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 