Проекты внешнего электроснабжения делаю очень редко, посему кому-то вопросы покажутся простыми, но все таки.
В ТУ прописали следующие условия:
В ЗТП-№??? виконати слідучі умови:
а) встановити трансформатор 10/0.4кВ потужністю 630кВА - ну здесь вроде все понятно
б) в РП-10кВ виконати заміну ШР-10 Т-1 на вимикач навантаження - тут вопрос, не до конца понял что от они хотят
в) в РП-0.4кВ в комірці вводу Т-1 змонтувати автоматичний вимикач Ін=1000А - тут тож вроде понятно
г) в РП-0.4кВ встановити панель типу ЩО-90 з монтажем шиного мосту між І СШ-0.4кВ та проектованою коміркою - тут тож не до конца понятно.

Может кто сталкивался с подобным и может разъяснить,  что они хотят?

Еще написали в ТУ проложить 2 кабельные линии от разных секций , хотя сам объект 3-ей категории и ТУ на 3 категорию.  :)

Заранее благодарен.
 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реконструкция в ТП, загадки ТУ
« Reply #1 : 07 Жовтень 2010, 12:27:52 »
Зверніться в РЕМ , що обслуговує дану підстанцію , і разом з їхнім представником зайдіть в ТП і він все покаже і розкаже . На рахунок заміни трансформатора , необхідно визначити чи можна його там поставити згідно габаритів визначених ПУЕ , це дуже важливо , тому що можливо прийдеться виконувати добудову ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реконструкция в ТП, загадки ТУ
« Reply #2 : 07 Жовтень 2010, 13:45:39 »
Рассказываю, как понимаю я.
а) Ну тут понятно - просто заменить транс.
б) Во вводной ячейке 10 кВ к трансу поменять существующий шинный разъединитель (ШР) на выключатель нагрузки.
в) во вводной ячейке 0,4 кВ от транса заменить существующий автомат на автомат 1000 А. Хотя я бы поставил 1500 А. так как ток за трансом 630 кВА с учетом 50% перегруза - 1430 А.
г) где-то в РУ-0,4 кВ (скорее всего устроить второй ряд напротив существующего) установить дополнительную ячейку 0,4 кВ и соединить ее с существующими с помощью шинного моста 0,4 кВ (без разъединителей)
Но в любом случае я согласен с  Roman3R  - нужно брать представителя РЕС, желательно мастера, который обслуживает данную ТП - ехать с ним и на месте определяться чего они хотят.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2010, 16:47:54 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реконструкция в ТП, загадки ТУ
« Reply #3 : 07 Жовтень 2010, 15:07:40 »
б) Во вводной ячейке 10 кВ к трансу поменять существующий шинный разъединитель (ШР) на выключатель нагрузки.
andery Добавлю: - не очень приятно отключать разъединителем ток намагничивания транса 630 кВа. :)