Автор Тема: Электрооборудование складов  (Прочитано 15544 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вернусь к своему вопросу проектирования склада... Заказчик отказался от дизельных погрузчиков, будут электрические на всесь склад в 28000 кв м всего 4 погрузчика (штабелера), мало мне кажется, (какие не понятно зарядные устройства) и я встал в тупик... прошу помощи

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #1 : 25 Квітень 2008, 14:07:07 »
Мне кажется кол-во погрузчиков на складе должен технолог определять, так что если сказали 4, значит 4. А вот зарядка их, это дело сурьезное. Зарядные устройства кто должен выбирать? по идее заказчик - запросить продавцов, собрать коммерческие предложения, провести тендерок и сказать проектировщику: будет это. Но тут по хорошему может возникнуть помещение для зарядки э/кар, так как на зарядку их в помещении склада будут скорее всего очень косо смотреть пожарники. Меня подряжали на проектирование такого помещения для Проктора с Гемблом, но они так долго и муторно это предлагали (с перерывами в несколько месяцев) и в итоге ничем это не закончилось (для меня). У меня остались кое-какие материалы - ТЗ от заказчика, инструкция к зарядному устройству, ну всякое что нарыл. Если заинтересует, выкладываю пока эти два документа
я знаю не все, а только половину

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #2 : 25 Квітень 2008, 14:17:37 »
буквально вчера столкнулся с электропогрузчиками для арендованного склада:
1 электрокар Linde E18/серия 386 встроенное зарядное устройство 3-фазное ток на фазу 10А
потребляемая 6,9 кВт время заряда 7,5 часа
2 штабелер Linde R16S/серия 115 внешнее зарядное устройство 3-фазное ток на фазу 10,6А
потребляемая 7,4кВт время заряда ок 8 часов
« Останнє редагування: 25 Квітень 2008, 14:37:24 від owl »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #3 : 25 Квітень 2008, 15:30:08 »
Мне заказчик просто сказал, подведи 15кВт туда-то а дальше мы сами разберемся ....

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #4 : 25 Квітень 2008, 16:02:50 »
спасибо за помощь...бум разбиратся

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #5 : 25 Квітень 2008, 20:42:14 »
Fogoso, есть проект для зарядной для такого склада только пока в бумажном виде, отсканирую пришлю, если не поздно будет. Склад 10000 м2- штабелеров не менее 6ти, плюс около 5ти больших погрузчиков, из них треть дизельные.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #6 : 26 Квітень 2008, 13:54:31 »
Djuma,
Буду очень благодарен, такая помощь ни когда не поздна....

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #7 : 05 Травень 2008, 10:29:03 »
Мой проект свелся к прокладке кабеля арендатору и указанием в расчете "Вспомогательное оборудование!!!"  :-[
+
полноценное зарядное помещение с газоанализом и отсечкой по водороду, принудительной вытяжкой и аспирационным датчиком задымления

sevruk

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #8 : 13 Серпень 2008, 15:09:00 »
Интересуют ДБНы и другие нормы по складам (с/г техника). Если есть, поделитесь, пожалуйста ;)
И еще - по опыту коллег беру удельную нагрузку для складских помещ -  20Вт/м2, в каких нормах это прописано?

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #9 : 18 Серпень 2008, 10:26:38 »
Ни кто не встречался с 2х фазными зарядными устройствами и какой коэфициент используюте при расчете нагрузок?

Андрійка

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #10 : 01 Лютий 2010, 13:16:45 »
А можно ли электропогрузчики относить к силовому электрооборудованию?
У меня их 4 штуки и предусмотрено помещение под них.
Если нельзя причислить к силовому, то какой Кс? Как учесть в расчете электрических нагрузок? Торговый центр.
P.S. аккумуляторные батареи
Какой коэффициент мощности зарядных устройств?
« Останнє редагування: 01 Лютий 2010, 13:48:52 від Андрійка »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #11 : 01 Лютий 2010, 13:46:06 »
электропогрузчики...вони ж їздять від аккумуляторів, ел. навантаження тут ні до чого :D

Андрійка

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #12 : 01 Лютий 2010, 13:49:19 »
заправлять....

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #13 : 01 Лютий 2010, 13:50:30 »
Цитата: O.S.
.вони ж їздять від аккумуляторів
но ведь аккумуляторы заряжать надо ???... или нет?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #14 : 01 Лютий 2010, 13:51:42 »
Цитата: Андрійка
А можно ли электропогрузчики относить к силовому электрооборудованию?
У меня их 4 штуки и предусмотрено помещение под них.
Если нельзя причислить к силовому, то какой Кс? Как учесть в расчете электрических нагрузок? Торговый центр.
P.S. аккумуляторные батареи
Какой коэффициент мощности зарядных устройств?
Вопрос актуален :D

 