По моему проекту согласно ПУЭ 2.1.16трассы рабочего и аварийного освещения должны были быть проложены в разных лотках.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1 [в 7 редакции ПУЭ отсутствует]). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.).
В реале по месту монтажники проложили все в одном лотке. Сейчас идет спор с ними, как решить проблему. Я требую установку огнестойкой перегородки, либо швейлера, либо разносить по разным лоткам. Считаю требования свои правомочными, но хотелось бы получить поддержку коллег с форума