Автор Тема: Нагрузки пансионата  (Прочитано 3850 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузки пансионата
« : 04 Жовтень 2010, 21:27:40 »
Уважаемые коллеги, расскажите пожалуйста, как вы рассчитываете нагрузки апартаментов пансионата. По освещению понятно, а вот с нагрузками по силовым потребителям, розеткам? Заранее спасибо!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #1 : 04 Жовтень 2010, 21:39:39 »
А что технологии, задания - нет? А вообще для ориентировочного расчета можно пользоваться табл. 4.14 ДБН В.2.5-23-2003 - 0,4кВт на место
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #2 : 04 Жовтень 2010, 21:44:21 »
табл. 4.14 ДБН В.2.5-23-2003 - 0,4кВт на место
или 80 Вт на розетку.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #3 : 04 Жовтень 2010, 21:48:20 »
Как говорит один мой знакомый, "вы таки правы". Извините что не уточнил. Пункт был изучен. Но ситуация такова: пансионат уже построили,я делаю проект постфактум. В каждом номере кондиционер, холодильник, плазма. собственно вопрос в том, что достаточно ли учесть эту нагрузку, + по 0,08кВт на каждую розетку или же нужно еще что-то учесть? С каким к-том спроса нужно это все брать на шинах ВРУ? Извините , что не уточнил. Пока только разбираюсь.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #4 : 04 Жовтень 2010, 21:49:56 »
И еще простите за то, что проще Вас спросить, чем перелопатить кучу других проектов:)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #5 : 04 Жовтень 2010, 21:52:51 »
достаточно ли учесть эту нагрузку, + по 0,08кВт на каждую розетку или же нужно еще что-то учесть?
Достаточно конечно, имея перечень потребителей и + 0,08кВт на бытовые  розетки, а коэф. спроса я считаю по группам однотипных токоприемников, согласно ДБН В 2.5.23-2003!. Удачи
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 21:55:40 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #6 : 04 Жовтень 2010, 21:55:58 »
Спасибо вам большое, я так и думал, но вдруг какие-то подводные камни. Просто я один на фирме электрик, хорошо, что есть у кого спросить, спасибо!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #7 : 05 Жовтень 2010, 10:45:36 »
В таких случаях я оцениваю номера как жилье 1-го вида, 1-го уровня - 5 кВт на номер, с соответствующими коэфициентами по ДБН В.2.5-23-2003 С.25 Таблица 4.1.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 10:49:52 від Бригадир »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #8 : 05 Жовтень 2010, 10:54:26 »
В таких случаях я оцениваю номера как жилье 1-го вида, 1-го уровня - 5 кВт на номер, с соответствующими коэфициентами по ДБН В.2.5-23-2003 С.25 Таблица 4.1.
Навантаження на житло враховує енергоємку побутову техніку (пральна машина , електробойлер) в номерах готелю таку техніку не використовують і брати 5 кВт на номер забагато .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #9 : 05 Жовтень 2010, 11:15:28 »
достаточно ли учесть эту нагрузку, + по 0,08кВт на каждую розетку или же нужно еще что-то учесть?
Достаточно конечно, имея перечень потребителей и + 0,08кВт на бытовые  розетки, а коэф. спроса я считаю по группам однотипных токоприемников, согласно ДБН В 2.5.23-2003!. Удачи
Верно, и см. п.3.32 ДБН В.2.5-23:2010

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #10 : 05 Жовтень 2010, 12:20:58 »
пральна машина , електробойлер
Вместо них кондиционер + возможно электрочайник (вдруг я захочу чайку в номере попить).
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 12:30:39 від Бригадир »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #11 : 05 Жовтень 2010, 12:30:44 »
Вместо них кондиционер.
Для житла в ДБН також враховується навантаження кондиціонерів , одже "вместо" не проходить .
4.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 4.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #12 : 05 Жовтень 2010, 12:49:42 »
Пансионаты - гостиницы для отдыхающих с полным содержанием.
Если есть кондиционирование, то:
я бы принял по табл. 3.15 - готелі (без ресторанів) а) з кондиціонуванням повітря + добавил бы отдельно нагрузку на ресторан (или столовую) в зависимости от количества мест.

А так - лучше посчитать по факту, какие электроприемники есть на данный момент (или будут в перспективе) и сравнить с удельными показателями по ДБН.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 12:59:44 від *Андрей* »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #13 : 05 Жовтень 2010, 14:55:45 »
Roman3R, Согласен. В таком случае оценить их по старым нормам - 3,5 кВт.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нагрузки пансионата
« Reply #14 : 06 Жовтень 2010, 09:26:58 »
Всем большое спасибо за обсуждение! Буду считать по факту - кондиционер, холодильник, плазма, чайник и по 0,08 на бытовые розетки.

 