Подключение ЗНОМ-35
« : 04 Жовтень 2010, 19:38:32 »
Подскажите пожалуйста, на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) нужно подключать через разъединитель, или можно без? ЗНОМ будет использоваться для учета электроэнергии. Подстанция двухтрансформаторная 35/0,4.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #1 : 05 Жовтень 2010, 16:02:57 »
В идеале конечно через разъединитель с предохранителем.
Но например у того же Сименса ТН сажается прямо на сборные шины во вводной ячейке. И все это находится в баке с элегазом. и это на 10 кВ.
Так что я бы ставил через разъединитель с предохранителем.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #2 : 05 Жовтень 2010, 18:27:47 »
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #3 : 06 Жовтень 2010, 08:05:26 »
grun, п. 4.2.211 ПУЭ, "Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата)"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #4 : 06 Жовтень 2010, 09:32:26 »
to inspektorpo
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #5 : 06 Жовтень 2010, 09:36:27 »
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
Ну посидит она без АВР какое-то время. Это в любом случае лучше чем тупо гасить всех  :D
Хотя я тут подумал, что возможны варианты. А где точнее твой ТН сидит: на фидере или на сборных шинах?
Если на сборных шинах, то ИМХО - через разъединитель, а если на фидере - то непосредственно. Но в любом случае предохранитель быть обязан.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #6 : 06 Жовтень 2010, 10:17:42 »
Прежде всего можно посмотреть приложение Б к гл.4.2 ПУЭ "Схемы электрические принципиальные РУ напряжением от 6 до 750 кВ" - там в зависимости от схемы первичных соединений ОРУ определенного напряжения показана необходимость (и целесообразность) установки разъединителей.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #7 : 06 Жовтень 2010, 16:31:31 »
Андрюха РЗА,
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #8 : 07 Жовтень 2010, 13:32:30 »
Всем спасибо за ответы! Определился с вариантом, буду ставить без разъединителя, поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #9 : 07 Жовтень 2010, 14:57:52 »
grun,
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН  заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #10 : 26 Жовтень 2010, 13:29:04 »
Все зависит от того, какая схема всего ОРУ, как и сказал PrepsuPatha. если мостик (35-3, 35-4), то без разъед., если 5 схема - то через разъед. с предохр.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #11 : 29 Жовтень 2010, 13:58:35 »
Сделал без разъединителя и без предохранителей, отдал заказчику, согласовав с местной энергоснабжающей организацией.

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #12 : 20 Травень 2015, 10:48:29 »
Дак как правильно?

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #13 : 20 Травень 2015, 16:31:34 »
Это таки зависит от схемы ОРу 35, в стандартной сетке схем более простые варианты - без разъединителя, а схема 35-5 - с разъед-лем и предохранителем.

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #14 : 21 Травень 2015, 20:07:43 »
а если схема два блока с выключателями и перемычкой то предохранитель и разъединитель можно не ставить? как это правильно обосновать?

 