Автор Тема: Количество светозвуковых оповещателей  (Прочитано 8504 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В приказе МЧС № 338-2009г. сказано:

4.1.2. Кількість звукових  та  мовленнєвих  оповіщувачів,  їх
розміщення  та  потужність повинні забезпечувати необхідний рівень
звуку в усіх місцях постійного або тимчасового  перебування  людей
відповідно до вимог пунктів 4.2.10,  4.2.12 цих Правил.  У будинку
необхідно встановити,  як мінімум,  два оповіщувачі,  навіть  якщо
рекомендований рівень звукового сигналу можна забезпечити одним.

Просветите, все таки сколько, каких и где нужно ставить оповещателей????
В проекте поставили один внешний и два внутренних - неправильно, нужно два внешних. В другом случае - на внешние даже не смотрели, но внутренних в бутике на рынке (24кв.м.) нужно два.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ol_Bak, что Вы имеете в виду под "внешним" оповещателем? В коридоре или на фасаде здания?

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Внешний - который на фасаде

Просветите, все таки сколько, каких и где нужно ставить оповещателей?
В проекте поставили один внешний и два внутренних - неправильно, нужно два внешних. В другом случае - на внешние даже не смотрели, но внутренних в бутике на рынке (24кв.м.) нужно два.


Yanel опишите объект поподробнее

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требование установки минимум двух оповещателей имеет следующий смысл: если сдохнет один оповещатель, то второй оповестит людей. Это как минимум 2 безадресных извещателя в помещении.
Из этого и исходите.
Если люди работают/живут/учатся/и т.п. внутри здания, оповещатели внутренние, минимум 2, расстановка - с учетом планировок и экспликаций (чтоб все услышали).
Если это, например трансформаторная на отдалении, то лучше ставить наружную сирену, типа как предупреждение "не подходи, горит". Если в ТП будут работать люди (что бывает редко), то эту наружную они услышат. Если стены толстые, помещений много, кабельные подвалы, добавляем внутренние.
Ну и т.д: если, если, если...

rga  , а каким нормативным документом следует руководствоваться при проектировании наружного оповещения, скажем трансформаторной подстанции

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga  , а каким нормативным документом следует руководствоваться при проектировании наружного оповещения, скажем трансформаторной подстанции
Шоб слышно было :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик
думаю это подойдет  ;)
Ответ #5 http://eom.com.ua/index.php/topic,6240.0.html
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Единственный документ, который как-то регламентирует оповещение в цифрах - это НАПБ А01.003-2009, да еще EN54-14. Первый, мягко говоря, несовершенен, и оба трудновыполнимы, учитывая наши реалии.
Но если говорить именно от ТП, то в первую очередь надо решить, кому должно быть слышно? А дальше можно и цифирками интересоваться.
Лично я наружные сирены использую ну очень редко. Последняя была много лет назад в маленьком магазинчике, который расположен в жилом доме (малоэтажном). Если в магазине пожар, внутри сирена загудит, конечно. Люди уйдут, а ночью она вообще никому гудеть будет. На ПЦПН сигнал уйдет, машина когда-нибудь приедет. А как же жильцы? Над магазином - квартира, между прочим. Пусть спят и задыхаются дымом, который валит из магазина прямо им в окна? Вот для этого была поставлена наружная сирена, одна над входом с улицы, другая над входом со двора (будить людей с той стороны). Слышимость выбиралась из опыта.

sbal, в ссылке только про паркинг :), а о отдельно стоящем ТП ни слова

rga ИМХО я не встречал нормативных документов про систему оповещения в ТП

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 руслан-электрик да ну?!  :D

п. 7.10 ДБН В.1.1-7-2002 "подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей".

Специально подчеркнул, будем биться ап стенку, то бишь флудить на темку "временного пребывания"? Я - и не подумаю.
И еще, нормы - не таблицы Брадиса, подставил и есть результат. А где же инженерия?


rga хммм, я, честно говоря, до сих "думал", что ППКП без наружной сирены, как без внутренних датчиков. Задумался, однако.... :-[
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 16:05:13 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal а о отдельно стоящем ТП ни слова
Т.е. Вы хотите норматив на отдельно стоящую ТП, и не одельно стоящую, и на отдельно стоящий сарай, гараж, вольер для животных, и т.д. и т.п.? :)
Если даже вся страна сядет писать отдельные указания на каждое отдельно и не отдельно стоящее здание, все равно что-нибудь упустят.
Есть норматив, который говорит, что оповещение должно обеспечивать слышимость. А какую и где - решение за проектантом. И если там, где надо бы слышать слышно не будет, то ответственность, извините, наша.
А дальше берем план территории и думаем, думаем, думаем... А в проекте прописывем, кто должен слышать наше оповещение. Это чтоб прикрыться.

sbal ИМХО отдельно стоящие ТП согласно дополнения Е  ДБН В.1.1-7-2002 не попадают под оборудование системой оповещения как флуди :)   

rga государство дало нам  ДБН В.1.1-7-2002 (дополнение Е)   и приказ МЧС № 338-2009, которые предписывают выполнять систему оповещения о пожаре только внутри помещений. О територии в этих документах нет ни слова

 