Автор Тема: Кутовий колодязь на 45 градусів  (Прочитано 4282 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельні колодязі звязку бувають як відомо прямі (вони допускають поворот траси не більше ніж на 15 градусів) і кутові (вони здійснюють поворот траси на 90 градусів). А що робити, коли траса повертає на 45 градусів? Чи є такі спеціальні колодязі? Чи як вийти з такої ситуації?
« Останнє редагування: 02 Жовтень 2010, 23:55:14 від hi_tech »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колдодязь на 45 градусів
« Reply #1 : 02 Жовтень 2010, 15:28:48 »
Є кутові вставки для колодязів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колдодязь на 45 градусів
« Reply #2 : 02 Жовтень 2010, 15:41:11 »
Так отож я скільки перерив в інтернеті, а ці вставки тільки під 90 градусів кругом ідуть  :(

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колдодязь на 45 градусів
« Reply #3 : 02 Жовтень 2010, 23:11:57 »
Кабельні колодязі звязку бувають як відомо прямі (вони допускають поворот траси не більше ніж на 15 градусів) і кутові (вони здійснюють поворот траси на 90 градусів). А що робити, коли траса повертає на 45 градусів? Чи є такі спеціальні колодязі? Чи як вийти з такої ситуації?
Величина 15 градусов устаревшая. Так, в Справочнике строителя кабельных сооружений (Барон Д.А.. Гершман Б.И. и др., М. Связь, 1979) указана величина 30 градусов.
Т.е. на обычном проходном колодце трассу можно повернуть на 60 градусов.
Причем величину 30 градусов можно увеличить, т.к. сейчас практически везде для протяжки кабеля используются заготовки из стеклопрутка или пластмассы, а не свинчивающиеся палки, которые не влазят в канал, входящий в колодец под углом.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #4 : 03 Жовтень 2010, 14:31:00 »
Віктор, дякую за відповідь. Тільки ще одне уточнююче питання: тобто виходить можна вводити трубу з кабелем в колодязь під кутом 45 градусів до стінки? Це нічим не загрожує?
А про 15 градусів я прочитав у ВБН про проектування ЛКС звязку, цитую:

4.14 Колодцы кабельной канализации должны устанавливаться:
- проходные – на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 150, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
-   угловые – в местах поворота трассы более чем на 15°;
-   разветвителыные – в местах разветвления трассы на два (три) направле-ния;
-   станционные – в местах ввода кабелей в здания предприятий связи.

Цей ВБН 2004 року, так кому вірити?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #5 : 03 Жовтень 2010, 18:36:54 »
Тільки ще одне уточнююче питання: тобто виходить можна вводити трубу з кабелем в колодязь під кутом 45 градусів до стінки? Це нічим не загрожує?
А про 15 градусів я прочитав у ВБН про проектування ЛКС звязку....
Цей ВБН 2004 року, так кому вірити?
Получается, что я формально не прав. Действительно согласно ВБН В.2.2-45-1-2004 поворот ограничен 15 градусами (т.е. в сумме 30 градусов). Поэтому надо ставить угловой колодец.
Хотя на практике поворот трассы на 45 градусов не вызывает абсолютно никаких проблем. Но это на практике, а нормы надо соблюдать.
Прошу прощения за дезу. Буду исправляться :-[

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #6 : 04 Жовтень 2010, 22:05:02 »
А что мешает  установить в этом месте не стандартный ККС-2 или ККС3, а кирпичный колодец?.  И повернуть трассу  на нужный градус?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #7 : 04 Жовтень 2010, 22:12:25 »
Мм, а це ідея. Тільки я так розумію типових із цегли нема. Чи є? а то якшо розробляти з нуля, кладочні плани там робити, і т.д., то конструктори будуть негодовать :P

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #8 : 04 Жовтень 2010, 22:43:40 »
O.S., Согласно ВБН В.2.2-45-1-2004:
"4.17 ......
Применение кирпичных колодцев допускается в случаях:
- необходимости строительства нетиповых или станционных колодцев;
- реконструкции существующих колодцев."
Как выход - получить согласование заказчика (а еще лучше в задании на проектирование).
Так как колодцы связи являются типовыми изделиями и изготавливаются по ТУ 45 1418-83 (как ж/б, так и кирпичные), то достаточно при заказе указать его типоразмер (ККС-1, ККС-2 и т.д.) и сам номер ТУ. Разработки дополнительных чертежей не требуется.

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #9 : 07 Жовтень 2010, 00:18:03 »
Разветвление и поворот как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости могут быть любой нужной проектной величины как в кирпичном, так и в ж/б типовых колодцах. 15град.-предельный угол при котором а/ц или др.не поддающиеся скруглению трубы можно ввести в проходной колодец, не применяя вставку !

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #10 : 07 Жовтень 2010, 17:06:44 »
ЛП, если под "скруглением" имеется в виду изгиб (стальной или пластмассовой) трубы в пролете между колодцами (в горизонтальной плоскости), то его делать нельзя.

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #11 : 10 Жовтень 2010, 22:09:04 »
14 ВБН В.2.2-45-1-2004:
4.7.Траса трубопроводу між суміжними колодязями в горизонтальній площині має бути прямолінійна. В окремих випадках, для обходу існуючих підземних перешкод або в разі прокладання, при потребі, по криволінійній трасі допускається відхилення кабельного трубопроводу в горизонтальній площині від прямої лінії по плавній кривій.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #12 : 11 Жовтень 2010, 18:54:11 »
У меня:
изгиб

У Вас:

по плавній кривій.


Вопрос - и на сколько можно изогнуть эту плавную кривую?
« Останнє редагування: 11 Жовтень 2010, 18:57:59 від Виктор »

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #13 : 10 Листопад 2010, 13:18:59 »
Это цитата из
ВБН В.2.2-45-1-2004.
 А радиус изгиба должен быть достаточным для проходки в такой трубе стекловолоконного прутка

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кутовий колодязь на 45 градусів
« Reply #14 : 10 Листопад 2010, 15:18:26 »
А радиус изгиба должен быть достаточным для проходки в такой трубе стекловолоконного прутка
Желательно бы цифрами с нормативным обоснованием.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: