Автор Тема: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ  (Прочитано 12527 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« : 02 Жовтень 2010, 00:28:13 »
Здравствуйте! Оцените расчет, пожалуйста. Исх данные: коттедж 5 кВт, отпайка от опоры ВЛ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
У меня получилось больше 5% на что в РЭС сказали сделать так, чтобы получилось не более 4,99%. Получается я должен умышленно ошибиться в результатах?
Может кто поделится своим? Нужно ооочень срочно.
« Останнє редагування: 02 Жовтень 2010, 09:12:26 від Dmitrik »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #1 : 02 Жовтень 2010, 12:46:06 »
Так увеличь сечение проектируемого питающего кабеля. А в источниках указано ПУЕ-2010 :thumbsup: +1

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #2 : 02 Жовтень 2010, 20:48:53 »
Заказчик не захочет линию менять. И это не проектируемая линия, а проверка существующей. Просто добавился еще один дом (5кВт) и надо проверить ВЛ на падение напряжения
« Останнє редагування: 02 Жовтень 2010, 20:57:28 від Dmitrik »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть сущ. ВЛ от КТП. От этой ВЛ мне нужно запитать коттедж 5 кВт. В ТУ написано проверить сущ. ВЛ на пропуск. способность и потери напряжения. Исх. данные у меня: ТУ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
Пример моего расчета см. в "Электроснабжение".
Помогите пожалуйста!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #4 : 03 Жовтень 2010, 08:17:00 »
Исх. данные у меня: ТУ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
И кто ж тебя этим нагрузил? До этого 100 кВт работало, а твоих 5 нужно доказывать.
Тут на перенос кабеля новыми ТУ грузят, а тебе столько данных выдали.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #5 : 03 Жовтень 2010, 08:52:02 »
Загрузили в РЭС. Главный инженер РЭС на глаз прикинул, что линия нормальная и теперь требует расчет, чтоб не более 5% было.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #6 : 03 Жовтень 2010, 13:00:38 »
Здравствуйте! Оцените расчет, пожалуйста. Исх данные: коттедж 5 кВт, отпайка от опоры ВЛ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
У меня получилось больше 5% на что в РЭС сказали сделать так, чтобы получилось не более 4,99%. Получается я должен умышленно ошибиться в результатах?
Может кто поделится своим? Нужно ооочень срочно.
Dmitrik, посмотри примеры по расчету на падение напряжения Боровиков "Электрические сети энергетических систем", там немного другой метод, сделаешь расчет вторым методом - сбросишь результат, проверим вместе :thumbsup:

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #7 : 04 Жовтень 2010, 00:34:22 »
По Боровику получилось 4,96% в ВЛ + 0,5% в кабеле :(
Больше 5%
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 01:04:22 від Dmitrik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #8 : 04 Жовтень 2010, 08:47:09 »
Dmitrik, В своем расчете вы пишите "Питающая линия выхода на сеть 0,4кВ по ул. уууу (ТП-хххх) выполняется двумя кабелями ААБ с алюминиевыми жилами 4х95 мм2, длиной 60м " . Расчет выполняете для одного кабеля а не двух кабелей в паралель .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #9 : 04 Жовтень 2010, 09:11:49 »
Dmitrik, В своем расчете вы пишите "Питающая линия выхода на сеть 0,4кВ по ул. уууу (ТП-хххх) выполняется двумя кабелями ААБ с алюминиевыми жилами 4х95 мм2, длиной 60м " . Расчет выполняете для одного кабеля а не двух кабелей в паралель .
Да, если они работают одновременно - тогда считать как в параллель.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 09:38:54 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #10 : 04 Жовтень 2010, 10:22:45 »
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #11 : 04 Жовтень 2010, 10:47:43 »
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 11:08:51 від *Андрей* »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #12 : 04 Жовтень 2010, 11:04:18 »
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется.
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #13 : 04 Жовтень 2010, 11:25:15 »
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется.
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
С таким перекосом и потери реально выше расчетных, т.к. эта формула верна если токи одинаковы. А то что вы посадите 5 кВт - этим только хоть немного выровняете нагрузки по фазам, а соответсвенно, скорее всего уменьшите потери напряжения в сети, а не увеличите! РЭС еще и спасибо скажет, если там не му...и :D
Бригадир, потеря напряжения считается для трехфазной нагрузки, а не для одной фазы.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 11:36:38 від *Андрей* »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ
« Reply #14 : 04 Жовтень 2010, 19:43:38 »
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
Это в карточке замеров с ТП такие токи.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.