Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пару дней назад получил замечания гос. эксперта по проекту прокладки кабелей 0,4 кВ...так вот согласно изменения №4 в ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" кабели марки АВВГ (и еще кое-какие) не рекомендуются для прокладки в траншее (земле), то же самое пишут некоторые заводы-изготовители..я ему показал "Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей", короче, он ни в какую...подскажите какой маркой сопоставимой по цене можно заменить АВВГ для прокладки в земле

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #1 : 01 Жовтень 2010, 19:41:46 »
Пару дней назад получил замечания гос. эксперта по проекту прокладки кабелей 0,4 кВ...так вот согласно изменения №4 в ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" кабели марки АВВГ (и еще кое-какие) не рекомендуются для прокладки в траншее (земле)
ГОСТ 16442-80 . п.7.3. Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Говорится о кабелях без заполнения . Возьмите кабель з заполнением АВВГз .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #2 : 01 Жовтень 2010, 20:00:21 »
подскажите какой маркой сопоставимой по цене можно заменить АВВГ для прокладки в земле
Можно АВБбШв применить, он без бумаги и в броне!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #3 : 01 Жовтень 2010, 21:44:16 »
Roman3R, а чего именно АВВГз? Кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #4 : 01 Жовтень 2010, 21:58:46 »
а чего именно АВВГз
Тому що  ГОСТ не рекомендує застосування кабелів "без заполнения" одже це не відноситься для кабелів "с заполнением" , я думаю що в таких кабелях менша імовірність попадання вологи між оболонкою і ізоляцією .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #5 : 01 Жовтень 2010, 22:51:38 »
Quote (selected)
не рекомендуются для прокладки в траншее
Требование не есть обязательным, значит допускается ложить в траншее АВВГ, что с успехом все и делают.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #6 : 01 Жовтень 2010, 23:05:37 »
Тут уже все обговорювалось, всі аргументи "за" і "проти". Я на боці тих, хто проти АВВГ безпосередньо в землі. Там мої аргументи, але є і непогані аргументи опонентів.

http://eom.com.ua/index.php/topic,5799.0.html

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #7 : 02 Жовтень 2010, 16:08:03 »
АвБбШв я применяю для прокладки кабелей 600 В постоянного тока при проектировании трамвайных и троллейбусных линий...это требование "Киевпастранса", причем одножильные, там же "плюс" и "минус"...для обычных городских сетей как-то не задумывался...большинство в Киеве пишет АВВГ и ничего - катит....а тут делал все сети по скоростному трамваю на Борщаговке и экспертиза такую фигню написала

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #8 : 02 Жовтень 2010, 17:43:06 »
АвБбШв я применяю для прокладки кабелей 600 В постоянного тока при проектировании трамвайных и троллейбусных линий...
Я применяю этот кабель в земле для сетей до 1-го кВ и все нормально!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

julo

  • Гість
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #9 : 04 Жовтень 2010, 05:33:26 »
В траншеях обычно прокладывают бронированные КЛ, а если ты взял АВВГ, то его надо на всем протяжении проложить в асбоцементной трубе. Посмотри еще раз табличку "рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле" в типовом проекте А-92-07.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #10 : 04 Жовтень 2010, 08:25:01 »
если ты взял АВВГ, то его надо на всем протяжении проложить в асбоцементной трубе.
Це особиста думка . В нормативній документації така вимога  відсутня .
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 10:03:13 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #11 : 04 Жовтень 2010, 09:06:05 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ, кабель с бумажной изоляцией, бронированный. Экспертизу без проблем проходил на мощность 300 кВт, 0.4 кВ.
АВВГ-1кВ - однозначно не применял бы, разве что на наружное освещение или небольшие нагрузки, в ПНД трубе.
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
julo, в а/ц по всей длине - бред, разве что на пересечениях с коммуникациями, асфальтом и агрессивной средой.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 09:21:46 від *Андрей* »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #12 : 04 Жовтень 2010, 09:45:26 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ,
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #13 : 04 Жовтень 2010, 09:57:15 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ,
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Точно! Подзабыл, ААБл может быть дороже до 50процентов :-[
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 10:01:49 від *Андрей* »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #14 : 04 Жовтень 2010, 14:24:16 »
А типовой А5-92 вполне даже допускает прокладку АВВГ в земле. Правда у нас эксперт охраны труда все равно уперся рогом. Пришлось на него надавить уже полученным решением Киевнегро, в котором прописаны именно АВВГ.
Больше того, уже говорил, что куча существующих кабелей 0,4 кВ в земле в Киеве - именно АВВГ.
А например по 10 кВ кабель марки ААШв Киевнегро простоо запрещает применять и прописывает это в ТУ, хотя по всей Украине их активно применяют.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 14:26:35 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю