Голосування

Проектируете ли вы прокладку кабеля АВВГ непосредственно в земле?

Да
Нет + #описание Вашего варианта в теме#

Автор Тема: АВВГ не пропускает экспертиза  (Прочитано 8100 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пару дней назад получил замечания гос. эксперта по проекту прокладки кабелей 0,4 кВ...так вот согласно изменения №4 в ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" кабели марки АВВГ (и еще кое-какие) не рекомендуются для прокладки в траншее (земле), то же самое пишут некоторые заводы-изготовители..я ему показал "Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей", короче, он ни в какую...подскажите какой маркой сопоставимой по цене можно заменить АВВГ для прокладки в земле

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #1 : 01 Жовтень 2010, 19:41:46 »
Пару дней назад получил замечания гос. эксперта по проекту прокладки кабелей 0,4 кВ...так вот согласно изменения №4 в ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" кабели марки АВВГ (и еще кое-какие) не рекомендуются для прокладки в траншее (земле)
ГОСТ 16442-80 . п.7.3. Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Говорится о кабелях без заполнения . Возьмите кабель з заполнением АВВГз .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #2 : 01 Жовтень 2010, 20:00:21 »
подскажите какой маркой сопоставимой по цене можно заменить АВВГ для прокладки в земле
Можно АВБбШв применить, он без бумаги и в броне!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #3 : 01 Жовтень 2010, 21:44:16 »
Roman3R, а чего именно АВВГз? Кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #4 : 01 Жовтень 2010, 21:58:46 »
а чего именно АВВГз
Тому що  ГОСТ не рекомендує застосування кабелів "без заполнения" одже це не відноситься для кабелів "с заполнением" , я думаю що в таких кабелях менша імовірність попадання вологи між оболонкою і ізоляцією .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #5 : 01 Жовтень 2010, 22:51:38 »
Quote (selected)
не рекомендуются для прокладки в траншее
Требование не есть обязательным, значит допускается ложить в траншее АВВГ, что с успехом все и делают.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #6 : 01 Жовтень 2010, 23:05:37 »
Тут уже все обговорювалось, всі аргументи "за" і "проти". Я на боці тих, хто проти АВВГ безпосередньо в землі. Там мої аргументи, але є і непогані аргументи опонентів.

http://eom.com.ua/index.php/topic,5799.0.html

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #7 : 02 Жовтень 2010, 16:08:03 »
АвБбШв я применяю для прокладки кабелей 600 В постоянного тока при проектировании трамвайных и троллейбусных линий...это требование "Киевпастранса", причем одножильные, там же "плюс" и "минус"...для обычных городских сетей как-то не задумывался...большинство в Киеве пишет АВВГ и ничего - катит....а тут делал все сети по скоростному трамваю на Борщаговке и экспертиза такую фигню написала

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #8 : 02 Жовтень 2010, 17:43:06 »
АвБбШв я применяю для прокладки кабелей 600 В постоянного тока при проектировании трамвайных и троллейбусных линий...
Я применяю этот кабель в земле для сетей до 1-го кВ и все нормально!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

julo

  • Гість
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #9 : 04 Жовтень 2010, 05:33:26 »
В траншеях обычно прокладывают бронированные КЛ, а если ты взял АВВГ, то его надо на всем протяжении проложить в асбоцементной трубе. Посмотри еще раз табличку "рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле" в типовом проекте А-92-07.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #10 : 04 Жовтень 2010, 08:25:01 »
если ты взял АВВГ, то его надо на всем протяжении проложить в асбоцементной трубе.
Це особиста думка . В нормативній документації така вимога  відсутня .
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 10:03:13 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #11 : 04 Жовтень 2010, 09:06:05 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ, кабель с бумажной изоляцией, бронированный. Экспертизу без проблем проходил на мощность 300 кВт, 0.4 кВ.
АВВГ-1кВ - однозначно не применял бы, разве что на наружное освещение или небольшие нагрузки, в ПНД трубе.
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
julo, в а/ц по всей длине - бред, разве что на пересечениях с коммуникациями, асфальтом и агрессивной средой.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 09:21:46 від *Андрей* »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #12 : 04 Жовтень 2010, 09:45:26 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ,
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #13 : 04 Жовтень 2010, 09:57:15 »
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ,
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Точно! Подзабыл, ААБл может быть дороже до 50процентов :-[
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 10:01:49 від *Андрей* »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВВГ не пропускает экспертиза
« Reply #14 : 04 Жовтень 2010, 14:24:16 »
А типовой А5-92 вполне даже допускает прокладку АВВГ в земле. Правда у нас эксперт охраны труда все равно уперся рогом. Пришлось на него надавить уже полученным решением Киевнегро, в котором прописаны именно АВВГ.
Больше того, уже говорил, что куча существующих кабелей 0,4 кВ в земле в Киеве - именно АВВГ.
А например по 10 кВ кабель марки ААШв Киевнегро простоо запрещает применять и прописывает это в ТУ, хотя по всей Украине их активно применяют.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 14:26:35 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: