Помогите подключить несколько  счетчиков по интерфейсу токовоя петля.
Каким кабелем?
Можно ли подключать счетчики последовательно, или каждый надо подключать отдельно?
Нужен  преобразователь интерфейсов токовая петля/ RS232.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #1 : 26 Вересень 2010, 22:02:00 »
Цитата: СV
На мой взгляд самый неудачный интерфейс!
Подключается последовательно,естественно ломается  один прибор, связь теряется со всеми!.Практикуется по-ветковая схема.
Счётчики не "Елвин" случайно?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #2 : 27 Вересень 2010, 09:20:15 »
Мы когда-то альфы подключали, использовали преобразователи их же - ABB (там было подключение 2-х счётчиков на один преобразователь) посмотрите на сайте Элстер-Метроника, с год назад они ещё продавались, ещё у Овена есть CL/RS232, но ими не пользовался. А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #3 : 27 Вересень 2010, 10:05:36 »
А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
Больше восьми устройств на преобразователь мне не встречались,скорее всего ограничение по падению тока в цепи
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Vic32t

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #4 : 28 Жовтень 2014, 19:18:19 »
Да, именно по падению. 1,8 В на светодиод и далее источник питания 18В значит до 10 счетчиков и т.д.

 