Цитата: Yurik
А зачем тогда производители делают автоматы на разные токи КЗ
Це максимальний струм комутаційної здатності апарата при якому він вважається стійким до струмів КЗ , це не є струм спрацювання при КЗ .
Апарати по такому параметру вибираються в залежності від величини струму КЗ в містці установки апарата , тому і випускаються апарати на різні струми комутаційної здатності .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, не надо выдергивать часть фразы. Что такое токи КЗ для разных автоматов я знаю, и стараюсь по-максимуму ставить правильно, т.е. учитывать не только селективность по току отключения автоматов и характеристиками, но и по токам К.З. (пример писал ранее).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Вобщем я хочу применить следующую схему:
 ВН-счетчик-ВА (ЩЭ) - ВН (ЩК).
 Аргументы:
 1) Если перегруз произойдет у потребителя и не сработает автомат (УЗО) самого потребителя, то может сработать вводной автомат после счетчика в ЩЭ, если суммарная нагрузка на автомат достаточная. Если же вводной автомат поставить в ЩК, то народные умельци могут поставить автомат большего номинала "чтобы не выбивало".
 2) От КЗ до счетчика защитит сам ВА ВРУ (КЗ происходит перед счетчиком, значит в стояке, логично что и сам стояк отключиться). Поэтому не вижу смысла в ВА перед счетчиком.
« Останнє редагування: 27 Вересень 2010, 12:06:01 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
З.Ы. Тем более, возможен случай (хоть даже и с малой вероятностью), что КЗ возникнит после счетчика и до автомата. От здесь счетчику уже будет крышка.
А этот вариант почему не рассматриваешь?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А этот вариант почему не рассматриваешь?[/quote]
Так после счетчика в моем варианте сразу автомат. Или я что-то недопонял?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
После счетчика и до автомата есть кусок провода, и на этом участке может быть КЗ. (ИМХО)
А если поставить автомат перед счетчиком, то все защищается.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перед счетчиком для квартиры в ЩЭ ставить какой автомат? Ввод в квартиру однофазный.
http://electro.narod.ru/information/automat.htm
Если можно - со ссылкой на нормы. Спасибо.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2010, 12:06:26 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, вопрос конкретизируйте: номинал автомата, тип кривой, отключающая способность, кол-во полюсов (1 или 2), производитель.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, вопрос конкретизируйте: номинал автомата, тип кривой, отключающая способность, кол-во полюсов (1 или 2), производитель.
Нагрузка на квартиру 5 кВт (Ір=24.7А).
Автомат перед квартирным счетчиком в  ЩЭ:
-Однополюсный 1P (однофазный) автоматический выключатель
-Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель
-Двухполюсный 2P (двухфазный) автоматический выключатель
Какой?
Просто выбор меня  немного озадачил. Да и с характеристикой автомата пока не определился (кривой отключения) Да и с производителем выключателей пока в раздумье...кого вы посоветуете? Чтобы и дешево, и сердито.
 

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Ну судя по току, автомат на 25А. Иначе может не согласовать энергонадзор.
2. Я ставлю однополюсный. Вроде как ноль нельзя рвать (может конечно и не из этой оперы).
3. Кривую выбирать надо с учетом автоматов, которые стоят в квартире.
4. Если бюджетный вариант, то ИЕК. Если есть деньги, то АВВ или Moller. Мне больше SE нравится (не реклама конечно, то дома стоят домовые).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Багато чого залежить від того, які автомати ви поставили на лініх, що відходять. Скільки і з якими уставками.  Щоб селективність дотримувалась.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну раз там у вас найбільша уставка 25 А, то значить 32 А на вводі, характеристика "С". Можна ставити і 1р і 1р+N, чомусь в майже усіх проектах, які мені попадались на очі, на вводі в квартиру ставлять 1р+N. Думаю, це через вимоги першого абзацу п. 5.8 ДБН В.2.5-23-2010.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а чем Аско лучше ИЕКа? Дальше на вводе квартирного щитка я бы поставил 25А, а за счетчиком 32А. Тогда все вроде бы логично. По поводу кривых. Если в квартирном брать все В, тогда на этажном С. Ну и разная отключающая способность: в квартире 4,5(6)кА, а в щитке 6(10)кА.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
І доречі, навіщо на лінію кондиціонера з Ір=12,1 А ставити автомат з уставкою аж 25 А? Навіть враховуючи пусковий струм кондішна 5-6 крат, все одно достатньо 20 А з хар-кою "С". Тоді можна було на вводі поставити автомат не 32, а 25 А; відповідно перед лічильником в поверховому щиті -- не 40 А, а 32 А, і т.д.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2010, 13:12:25 від O.S. »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дома менял проводку. Поставил на вводе до счетчика 25А. Энергосбыт без проблем запломбировал. Электробойлер, стиралка, 3 конвектора (отапливаюсь электричеством) - за 2 года ни разу не выбил. Распределение на 3 группы через 16А автоматы после счетчика.

 