І доречі, навіщо на лінію кондиціонера з Ір=12,1 А ставити автомат з уставкою аж 25 А? Навіть враховуючи пусковий струм кондішна 5-6 крат, все одно достатньо 20 А з хар-кою "С". Тоді можна було на вводі поставити автомат не 32, а 25 А; відповідно перед лічильником в поверховому щиті -- не 40 А, а 32 А, і т.д.