Автор Тема: молниезащита газового модуля  (Прочитано 2540 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу помощи. Есть газовый модуль с "гусаком" высотой 3,100мм, с избыточным давлением 1,6 МПа. Согласно пункта 6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 " - для газів важче від повітря при надлишковому тиску в середині установки б) 5,05-26,25 кПа (0,05-0,25ат) Нпр=2,5 м, Rпр=5м". В моем случае избыточное давление 1600кПа! Возможно нужно руководствоваться "в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м."?

Re: молниезащита газового модуля
« Reply #1 : 07 Жовтень 2010, 10:29:47 »
Ludmila R именно этим пунктом

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита газового модуля
« Reply #2 : 07 Жовтень 2010, 14:22:57 »
Спасибо!

Offline Alexander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита газового модуля
« Reply #3 : 05 Листопад 2010, 12:54:32 »
В том же п. 6.1.4 твое условие выполняется если происходит "... вільне відведення в атмосферу газів".
"Не вимагається включаті до зони блискавковідводів простір над обрізом труб:
- для запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках".

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита газового модуля
« Reply #4 : 09 Листопад 2010, 17:28:17 »
У ДСТУ того немає, але Ви можете включити до проекту розрахунок роздільної відстані між стрижневим перехоплювачем блискавки і
захищуваним "гусаком". Інакше може відбутися перехід напруги зі стрижня на "гусак" внаслідок пробиття повітряного проміжка.

Доки ми не маємо у національній нормі цієї формули, але вже випущено на ринок ізольовані доземні провідники, здатні витримувати напругу
до 100 кВ. Їхнє проектування базується на вищезгаданій формулі, а монтаж потребує відповідної кваліфікації. Такий провідник дає можливість
прокласти доземні провідники у плетиві металоконструкцій або поблизу кабельних трас без ризику їхнього пошкодження відскоками блискавки.

До того ж... На останній міжнародній конференції з блискавкозахисту ICLP, у доповіді, виголошеній В.Шостаком з НТУУ "КПІ" йшлося про те,
що з "гусака" сипатимуться іскри ще у тій стадії, коли лідер буде лише наближатися до блискавковідводу. Адже "гусак" має гострі кромки, які сприяють концентрації електричного поля. Для уникнення цього скидні клапани вибухонебезпечних газових сумішей мусять мати обтічну форму (як то робиться на високовольтних електроустановках). Того ще немає ані у наших, ані у міжнародних нормах.

Он воно скільки ще матимемо роботи. Так що розраховуйте роздільну відстань S.

 