Автор Тема: Молниезащита открытого склада  (Прочитано 4016 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Лена Аб

  • Гість
Добрый день. Пожскажите, пожалуйста, у меня открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.), склад большой 500х250 м. Необходима ли мне здесь молниезащита, с помощью отдельностоящих молниеотводов? Я думаю,что нет, но сомневаюсь. Ели нужна, то получится на такую площадь много молниеотводов устанавливать!
Заранее спасибо за ответ!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #1 : 22 Вересень 2010, 08:33:33 »
Цитата: Лена Аб
открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
Если в складе нет горючих материалов , тогда молниезащита не требуется .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Лена Аб

  • Гість
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #2 : 22 Вересень 2010, 09:22:08 »
Цитата: Лена Аб
открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
Если в складе нет горючих материалов , тогда молниезащита не требуется .
[/quote]

А можно какаю-нибудь ссылку на документ, что бы я смогла доказать это.


Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #3 : 22 Вересень 2010, 09:57:51 »
Если для России, то: РД 34.21.122-87 инструкция по устройству молниезащиты. Таблица I.
Есть только: Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III
Раз у вас
Цитата: Лена Аб
в складе нет горючих материалов
значит нет П-III, и делать не нужно
Для Украины то же самое в ДСТУ Б В.2.5-38 2008 Улаштування блискавкозахисту

Лена Аб

  • Гість
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #4 : 23 Вересень 2010, 10:18:34 »
Большое спасибо всем за ответы!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #5 : 23 Вересень 2010, 11:36:06 »
Цитата: Лена Аб
склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
А чем вы это все перемещаете?

Лена Аб

  • Гість
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #6 : 15 Жовтень 2010, 04:51:45 »
Перемещать будут кранами. Но на сколько мне правильно сказали, что на кранах есть свои устройства для молниезащиты. Или я не права?

Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #7 : 15 Жовтень 2010, 19:13:13 »
Лена Аб, а более подробная информация про молниезащиту на кранах у вас есть?

Лена Аб

  • Гість
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #8 : 18 Жовтень 2010, 09:09:02 »
К сожалению нет.

Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #9 : 18 Жовтень 2010, 19:12:26 »
А было-бы интересно

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #10 : 01 Листопад 2010, 17:42:55 »
40-50% випадків ураження людей блискавкою є наслідком розтікання струму від місця удару (point of strike) у землю/вземлений об'єкт.
При цьому виникає напруга кроку. Можна проаналізувати ступінь захищеності персоналу складу від цієї біди і констатувати або безпечність,
або необхідність заходів. Захист полягає у створенні системи ВИРІВНЮВАННЯ потенціалів (не плутати із зрівнюванням). Приклади - тваринницькі
ферми, під підлогу яких вкладається металева сітка (meshed earth termination system).
Не забудьте домовитися про ціну на Ваші послуги із з'ясування необхідності блискавкозахисту
(якщо, звичайно це є робота на замовлення і Ви не працівник цього підприємства).
     
        Латину тут вжито не від великого розуму, а через те, що термінологія у ДСТУ шкутильгає на обидві ноги.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита открытого склада
« Reply #11 : 01 Листопад 2010, 17:49:38 »
Не забудьте домовитися про ціну на Ваші послуги