Автор Тема: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4  (Прочитано 5237 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли типовые наработки воздушного ввода в РУ 10 кВ Тп 10/0,4 кВ. Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж.  ::)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #1 : 21 Вересень 2010, 23:08:43 »
Цитата: Olga_
Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж
407-3-518.88
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #2 : 22 Вересень 2010, 09:47:22 »
Спасибо. Но по ПУЕ-2009 п. 4.2.84 воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм.
Просмотрев типовые для КТП с воздушным вводом, было решено рисовать аналогично - ввод через крышу. Если есть у кого-то мысли по этому поводу, буду благодарна.
ВЛ 10 кВ выполняется СИПом-3, поэтому арматура должна быть выбрана для СИПа.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #3 : 22 Вересень 2010, 11:35:38 »
Цитата: Olga_
воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм
Це двоповерхова ТП , розмір 400 мм показаний від підлоги другого поверху .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #4 : 24 Вересень 2010, 11:01:59 »
Roman3R, спасибо.
Но у меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.

Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?

зараннее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #5 : 24 Вересень 2010, 11:57:22 »
Цитата: Olga_
Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам
Відстань від струмопровідних частин до покрівлі будівель має бути не менше 2900 мм . ПУЕ табл.4.2.1 та рис.4.2.10 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #6 : 25 Вересень 2010, 19:38:29 »
Roman3R, спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: