Автор Тема: Прокладка кабеля в цеху по тросу  (Прочитано 3809 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

newyork

  • Гість
Подскажите разрешается ли прокладка  силового кабеля в цеху по тросу, натянутому раннее электриками по периметру  цеха. Цех предназначен для ремонта автотранспорта. Кабеля буду тянуть один ВВГ4х10, второй 4х2,5.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
« Reply #1 : 21 Вересень 2010, 19:53:55 »
а чего нет? можно конечно. трос только не тонкий чтоб был диаметром хотя бы больше 5мм. Трос только не забудь с двух концов заземлить на PE-проводник.
« Останнє редагування: 21 Вересень 2010, 19:57:02 від tuilri »

newyork

  • Гість
Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
« Reply #2 : 22 Вересень 2010, 18:58:08 »
ну и в гофру его, чтобы пары бензина и сырость не влияли, Так?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
« Reply #3 : 22 Вересень 2010, 20:02:13 »
в гофру не надо. для этого у кабеля есть оболочка. посмотри типовые проекты по подвеске кабеля на тросе.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2010, 20:04:24 від tuilri »

 