Автор Тема: Этажный щит  (Прочитано 31541 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #75 : 03 Червень 2010, 17:10:35 »
Цитата: Bobertigra
Я не придираюсь, просто сейчас делать нечего
аналогично, только есть что делать (лень) :D

я ориентируюсь на форму 5 ДСТУ Б.А.2.4-24:2008 и смотрю схему
 
Цитата: Андрійка
ЩЭ проектное решение.pdf (96.2 Кб - загружено 12 раз.)
, где расчетная нагрузка указана только на вводе, нет коэф. мощности и пр.
 
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 17:25:57 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #76 : 03 Червень 2010, 17:24:35 »
Цитата: Bobertigra
ЩЭ.dwg (356.84 Кб - загружено 10 раз.)
- а схемка мне нравиться :thumbsup:

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #77 : 03 Червень 2010, 17:43:52 »
Iv_One, выбирайте автоматы на вводе и отходящих линиях по расчетному току (предварительно посчитав Ррасч. на несколько квартир по ДБНу и ток). Облэнерго (РЭС) автомат с таким номиналом не согласует. Автомат на то и ставиться чтобы Обл мог ограничить нагрузку на вводе.
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 17:46:49 від Андрійка »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #78 : 03 Червень 2010, 17:47:51 »
2 Андрійка, спс за совет. Но у меня никакой возможности нет это реализовать, посему к рассмотрению будет принят вариант Bobertigra.

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #79 : 03 Червень 2010, 17:54:28 »
Цитата: Iv_One
Но у меня никакой возможности нет это реализовать
почему? :)

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #80 : 03 Червень 2010, 18:02:40 »
Кол. квартир - 6. Ррасч=5 кВт (табл.4.1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Рр=5*6=30 кВт (формула 1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Коэф. мощности 0.96 (табл.4.5).
І=30/1.72*0.38*0.96=47.5 А. Итого автомат на 63 А.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #81 : 03 Червень 2010, 18:12:21 »
Почему нет возможности? Все просто, ко мне обратился не заказчик, а посредник, проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам, причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ, а сам его в ручном режиме правит (было 3 потребителя на ЩЭ, теперь 6). Все правильно, но я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации, посчитаю на 10 кВт, и поставлю автомат на вводе на 100А.

Алексей 3

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #82 : 03 Червень 2010, 19:14:44 »
Цитата: Iv_One
проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам
Цитата: Iv_One
причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ
Цитата: Iv_One
я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации, посчитаю на 10 кВт
Собственно по какому проекту, если вы даже не знаете тип жилья? Я так понимаю, вам пытаются подсунуть лажу и при этом еще имеют вас, им же нужно абы согласовать (тем более представитель заказчика видимо не шарит вообще). Нет слов...

vadrus

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #83 : 03 Червень 2010, 20:46:25 »
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН ???
ИМХО на 8 квартир Ір=200А может быть только в доме на Грушевского :D

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #84 : 03 Червень 2010, 23:11:10 »
Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
+1
Андрійка,
4.6   Расчетная нагрузка группы жилья с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведеная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, РжN определяется по формуле
PжN=Pжу*N,   (1)
где Ржу - удельная расчетная электрическая нагрузка одного жилья (квартиры), которая выбирается по таблице 4.1 в зависимости от принятого уровня электрификации и количества квартир [поэтому в табл.4.1 столько столбцов ;)], присоединенных к данному звену электросети, кВт/жилье;
Цитата: Iv_One
ко мне обратился не заказчик, а посредник, проектанта он мне не дает, с заказчикам все сам, причем говорит, не морочьте голову ДЕЛАЙТЕ ПО ПРОЕКТУ, а сам его в ручном режиме правит (было 3 потребителя на ЩЭ, теперь 6). Все правильно, но я не знаю может там дом с 3-й группой электрификации...
конечно всяко бывает  ??? , но основные то данные для расчета нужны, хотя бы газ там, или электричество...или у Вас конкретное задание пере-делать/считать схему ШЭ, и интересует только номинал АВ на данную линию, а дольше по дому расчет уже не Ваша забота? квартир много по дому добавляется или только эти 3... в мощность по ТУ впишитесь...ну т.д.?
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 23:14:35 від ZoloS9479 »

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #85 : 04 Червень 2010, 08:29:36 »
Цитата: ZoloS9479
Цитата: vadrus
Как-то странно вы считаете нагрузку на ЩЭ. Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
Упс. Спешил..но смысл тот же, ток еще меньше.
Цитата: vadrus
Андрійка берёт установленную мощность 6-ти квартир (6х5 кВт) вместо 6х3,23 по ДБН
написал первое что увидел в табл. :). Еще раз сорри за ошибку.

Кол. квартир - 6. Ррасч=3.23 кВт (табл.4.1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Рр=3.23*6=19.4 кВт (формула 1 ДБН В. 2.5-23-2003).
Коэф. мощности 0.96 (табл.4.5).
І=19.4/1.73*0.38*0.96=30.7 А. Итого автомат на 50 А.
« Останнє редагування: 04 Червень 2010, 08:43:43 від Андрійка »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #86 : 04 Червень 2010, 10:04:19 »
2 ZoloS9479 ситуация следующая, мне подсунули проект, и его нужно реализовать в виде продукции (ЩЭ, ЩК, ВРУ и т.д.). Вот только проект лажевый, да и меняют все подряд. Так что у меня по ходу реализации и возникают вопросы :-).  Согласен что те вопросы, которые вы подняли АКТУАЛЬНЫ, не то слово, но нет информации по ним, так что буду ориентироваться на вводной автомат 100А, 3Р.Всем спасибо за помощь.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #87 : 04 Червень 2010, 12:57:57 »
Подскажите, а где написано, что в ЩЭ надо ставить общий автомат? Всегда делал без него. Лишние затраты

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #88 : 04 Червень 2010, 13:01:15 »
Torro, и я в проектах делал только на 1 этаже для отключения всего стояка...

Андрійка

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #89 : 04 Червень 2010, 13:04:41 »
ДБН В. 2.5-23-2003
5.5.1 До однієї лінії живлення дозволяється приєднувати декілька вертикальних ділянок (стояків). У будинках понад 5 поверхів на відгалуженнях до кожного стояка слід встановлювати комутаційний аппарат, поєднаний з апаратом захисту (автоматичний вимикач)

 Кто мне расшифрует - что такое стояк. Что такое вертикальная (горизонтальная линия) :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.