На донбас Ареене молниезащита а выполнена следующим образом:Роль молниеприемной сетки выполняют металлические фермы покрытия, имеющие болтовые соединения. К фермам покрытия присоединяются все выступающие над кровлей металлические конструкции. Все выступающие над кровлей неметаллические конструкции оборудуются стержневыми молниеприёмниками высотой не менее 0,2 м.Токоотводами являются последовательно соединенные металлические рамы обрешетки остекления фасадов здания с круглыми проводниками из оцинкованной стали d=8мм.В качестве заземляющего устройства системы молниезащиты предусмотрены: вертикальные электроды из угловой стали 50 х50 х5 мм , длиной
2,5м (24 шт.) и наружный горизонтальный контур (по факту медные).По периметру здания с наружной стороны проектом предусмотрены 24 смотровые ямы размерами 0,4х0,4х0,4 м со специальными медными соединительными колодками, предназначенными для соединения горизонтального контура заземления, вертикальных электродов, токоотводов и арматуры фундамента здания.