Ситуация такова:
Нужно перевести небольшое общежитие на электрические плиты...суть вопроса в том....в каком виде должен бить проект электрификации....какие нужны расчеты, чертежы...и тд.(если можно список...пожалуйста!!!)

Заранее благодарен! 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #1 : 15 Вересень 2010, 18:30:43 »
ДСТУ Б А.2.4-21:2008 "Система проектної документації для будівництва. Силове електрообладнання.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #2 : 16 Вересень 2010, 11:40:19 »
Для начала неплохо было бы ТУ получить - так как электроплиты - это другой тариф за электроэнергию. Поэтому по-любому нужно пообщаться с электроснабжающей организацией
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline chernigov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #3 : 16 Вересень 2010, 16:09:29 »
1. Визначити проектуєму розрахункову потужність на вводі гуртожитку у відповідності до розділу 4 ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".
2. Встановити існуючу дозволену потужність за діючим договором з електропостачальною організацією.
3. При перевищенні проектуємої величини над існуючою необхідно звернутися до постачальника електричної енергії із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії п. 4.4 Правил користування електричною енергією.

 