Автор Тема: Подключение двигателя 6 кВ или 10 кВ  (Прочитано 5588 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите пожалуйста, что нужно для того чтоб подключить двигатель 6 кВ или 10 кВ, например 3 МВт мощности. Какие нужно сделать расчёты? Что должно входить в проект, какие чертежи? Помогите пожалуйста! Спасибо заранее.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну как минимум расчет уставок релейной защиты, что в свою очередь тянет за собой расчет токов к.з.
Плюс расчет двигателя на самозапуск.
Может еще что. коллеги добавляйте
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот книжица по теме (в части расчетов) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1240
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: