Автор Тема: Подключение PEN провода к счетчику прямого включения  (Прочитано 4708 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заинтересовал такой момент в подключении счетчиков,а конкретно НИК-2303. В инструкции по эксплуатации при трансфоматорном включении нарисовано подключение к N-проводнику одним проводом (условно считаю от N-шины РУ). При прямом включении N-проводник идет через счетчик, т. е.  проводник (провод, жила кабеля) заходит в счетчик, и уходит с него (другим проводом) через перемычку в счетчике.
Т. к. у меня жила кабеля PEN, мне неохота пускать ее через клеммы и счетчик, хочу жилу кабеля пустить от шины PEN РУ, и от этой же шины бросить провод к счетчику. Нормально ли такое решение? Судя по схеме вроде ничего страшного, на нуле все равно ничего не меряется, но на схеме подключения, понятно, внутренности сильно упрощенно показаны, моло ли что.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKlim, попробуйте вопрос также задать здесь
http://www.nik.net.ua/content/faq/ru/
Хотя вроде подобный вопрос там уже задавался..
« Останнє редагування: 14 Вересень 2010, 10:02:50 від *Андрей* »

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземления TN-S.

Так что не парся, раздели в своем РУ PEN проводник на 2 проводника PE и N и подключай свой счетчик :thumbsup:

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gofra, в моем случае так не получиться.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKlim, Я думаю РЕМ так не дозволить, або заставить пломбувати точкі підключення на шині PEN РУ

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
что-типа

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, что-то вроде:

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, что-то вроде:
А такая схема работает???

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите рисунок А.6 (ГОСТ Р 51628-2000)....хотя ГОСТ и для Росии, но думаю для справки можно взять.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
Должна работать
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.

vrolan

  • Гість
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
[/quote]
Нулевая клемма изготавливается цельной, с двумя отверстиями-зажимами. Это хорошо видно.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.

Я тоже делаю так. Сделал на многих объектах, пока ни у кого нареканий не возникло.

 