снабжение башенных кранов
« : 09 Вересень 2010, 10:54:28 »
как правильно расчитать кабель для снабжения строительного крана?
если извесно только мощность - 130 кВт. данных о пв, режиме работы, косинусе..тип крана тоже не известен...
кто как поступает в таких ситуациях?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #1 : 09 Вересень 2010, 11:09:56 »
Я бы посчитал по пусковому току самого мощного двигателя + рабочие токи всех двигателей, с учетом длины кабеля.
Косинус у асинхронников обычно 0,7.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #2 : 09 Вересень 2010, 11:23:48 »
данных о двигателях, их колличестве и т.д. нет и не будет...
исходные данные: башенный край мощностью 130 кВт.
вопрос: каким кабелем запитать и каким предохр. защитить.
типовой ответ: Рр=130*0,8(на самом деле от фонаря и завышено)=104кВт, Ір=104/(1,73*,38*,74/по опыту/)=214А. кабель аввг 3х95, пред. 200А.
пояснение: данный расчет является завышеним так как не учитывает повторно-кратковременный режим работы установки и др. факторы...
может есть какие-либо методики или наработки /статистические или опытные/, которыми можно пользоваться в таких случаях?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #3 : 09 Вересень 2010, 12:00:46 »
Цитата: aleks
аввг 3х95
Быстро поломается при перемещениях крана.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #4 : 09 Вересень 2010, 12:08:57 »
вопрос не в марке..(этот будет зарыт в земле), а в сечении

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #5 : 10 Вересень 2010, 09:00:00 »
Подивись по довіднику Тяжпрмелектропоект, для будівництва Ки- не вказаний, соs=0.5;
для лісозаготівельних підпиемств: Ки-0,15-0,4, соs=0,35-0,65

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #6 : 10 Вересень 2010, 10:21:57 »
Цитата: Бригадир
Я бы посчитал по пусковому току самого мощного двигателя + рабочие токи всех двигателей, с учетом длины кабеля.
Косинус у асинхронников обычно 0,7.
По пусковому току выбираются защитные аппараты. Кабель, насколько я помню, по Рр.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #7 : 10 Вересень 2010, 10:28:44 »
*Андрей*, в данном случае Рр будет рассчитываться так как написал Бригадир. Вообще там есть формула еще по-кручи, но её применял только один раз, да и то с подсказками старших товарищей (откуда взята не знаю, мне дали желтый листик бумаги в клеточку, а там формула учета мощностей двигателей).

 