допустимая потеря напряжения определяется не для линии 1 кВ, а для конкретного потребителя, который питается по этой линии.
Цитата: владимирович
Понятно, что минимальная потеря на зажимах электроосветительных приборов 2.5%.
я понимаю, что имелась в виду максимальная потеря  ;)?
Цитата: владимирович
источник пожалуйста
по идее - ГОСТ 13109-97, приложенный здесь (правда, просмотрев его несколько раз, я так и не нашел этих данных  :-[). А так я обычно руководствуюсь данными, которые, как правило, всегда приводятся в литературе по выбору проводов-кабелей, в разделе выбора сечений по допустимой потере напряжения.
я знаю не все, а только половину

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
владимирович, Я також ніде не зустрічав щоб конкретно нормувалось падіння напруги на кабелі. Віправною точкою е рівень напруги у споживача. В довідниках існують таблиці по вибору довжини ліній взалежності від навантаження, перетин ліній визначений для 2,5%.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ можна найти в справочнике Шаповалова:
Стараюсь придерживать 2.5%
К щиткам не более 1%
Но потерями можна вориировать, т.е. на наружке меньше потери - тогда можна сделать больше внутри, но обычно так не делаю.
А вообще стараюсь делать с "разумным" запасом который в случае чего можна всегда обьяснить.

спасибо большое, я был на верном пути :)

а откуде же взялась цифра 6% ( падение напряжения при выборе сечения кабеля)?

это даже для эл.двигателей многовато

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
владимирович, ?????

Makrosssv

  • Гість
а откуде же взялась цифра 6% ( падение напряжения при выборе сечения кабеля)?
из ГІД 34.20.178 2005. Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. 2005г.
п,4.8 "Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків, виходячи із допустимого відхилення напруги у приймачів згідно ГОСТ 13109 і рівня напруги на шинах джерела живлення. При цьому втрати напруги не повинні перевищувати: -8% в електричних лініях напругою 10 кВ; - 6% в електричних лініях напругою 0,38 кВ (без урахування втрати напруги у внутрішніх електропроводках).
п.4.9 У разі відсутності вихідних даних щодо рівня напруги на шинах джерела живлення для розрахунку відхилення напруги у приймачів втрати напруги в лінії 0,38 кВ рекомендується приймати: -6% в лініях живлення об'єктів соціальної або виробничої сфери; -4% в лініях живлення великих енергоємних об'єктів"
Хотя по ПУЕ 2006-2010 п.1.2.21 дает ссылку на ГОСТ 13109, в котором по п 5.2. нормально допустимое падение +/- 5%, предельно допустимое +/-10%.
Откуда разработчики ГІДа взяли такие "цифири"?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
А где найти формулу с учетом косинуса
одинаковый коэффициент мощности для всех нагрузок линии (или одной нагрузке в конце)
dU=a2*(r*cosF+x*sinF)*M
Если верить справочной книге по проектированию єл. освещения Г.М. Кнорринг то

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
При питании по кольцевой схеме 10кВ, нужно ли расчитывать падение напряжение в режиме питания от одного источника питания или нужно расчитывать пад. напр. только по нормальной схеме. 
Согласно ГКД 34.20.175-2002
5.7.6 Граничні відхилення напруги (ДСТУ 3466) на виводах приймачів електричної енергії згідно з ГОСТ 13109 повинні бути в нормальному режимі не більше ±5%, в інших режимах — ±10 %.При цьому втрати напруги в лінії 0,38 кВ в максимальному режимі навантаження до місця приєднання найближчого споживача повинні бути не менше 0,5%, а найдальшого не більше 6%.

Встречали ли Вы подобное в нормативных док. для сети 10кВ.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПИТАННЯ: Чи відрізняються формули розрахунку втрат напруги в КЛ та ПЛ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи відрізняються формули розрахунку втрат напруги в КЛ та ПЛ
Формули не відрізняються , відрізняються питомі опори провідників
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можна посилання на літературу де знайти ці значення і побачити відмінність

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
де знайти ці значення і побачити відмінність

Даю формули . Питомі опори подивіться http://www.websor.ru/aktivnje_i_induktivnje_soprotivleniya.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потрібно розібратись з цими втратами бо чим далі в ліс тим більше дров!
Я знайшов розрахунок втрат за формалою: дU=(po*P*L)/F*Uл*cosфі
ро-питомий опір матеріала (мідь, алюміній) Ом*мм2/м;
Р- потужність, Вт;
L  - довжина лінії, м;
F- поперечний переріз жили провода. мм2;
Uл- лінійна напруга, В;
 ПИТАННЯ: це правильна формала для розрахунку втрат в лінії? Тому що остання відповідь мене збила з толку.

 