Підскажіть пожалуста як розраховується момент та втрата напруги кабеля. Заранее спасіба.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
момент навантаження = наванатження*довжину кабеля

Quote (selected)
втрата напруги кабеля.
Можна по разному
Я пользуюсь програмкой, можна по книжке.
Результаты приблизительно одинаковые

Sergio

  • Гість
Quote (selected)
Я пользуюсь програмкой
Програмка не "Электрик" случайно? ::)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Она самаю + иногда Энерго расчет

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім спасіба.  :) :) :)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пан petrenko sergii, проверяйте почту.
Пользуюсь методикой и таблицами Кнорринга. Их и отослал

Sergio

  • Гість
ZoloS9479, а мну тоже не против ознакомиться с вашей методикой ;D
Если не сложно sebp@ukr.net
Спасибо!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergio - ловите.
Одна поправочка. Методика не моя, а ув.Кнорринга Г.М. Я лишь ее использую. В хорошем смысле этого слова ;D

ZoloS9479,
Цитата: ZoloS9479
Пан petrenko sergii, проверяйте почту.
Пользуюсь методикой и таблицами Кнорринга. Их и отослал
Вышлите и мне пожалуйсто!  :)  на romaha_22@inbox.ru

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

groda

  • Гість
Скажите пожалуйста
а вы СИП провода по потерям выбираете тоже из таблиц?
я почему спрашиваю, ведь СИП выдерживает большие нагрузки чем другие кабеля.... вот я и думаю... может там и потери меньше :D
уменя СИП линия 400м Р=100кВт cos(фи) = 1
по потерям выходит 120 =-0 из вот этих таблиц - http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=cmw1lcsciy1&thumb=4
по току 50-ки вполне достаточно будет... ;)
Вот как я считал
0,4*100=40квт/км
дальше по таблице аллюминий 120 момент выходит 0,187 (при cos(фи) = 1) далее 40*0,187=7,48%
значит наши потери составляют 7,5% и соответственно 30В (ну т.к. на трансформаторе обычно бывает 400В, а не 380)
и наше напряжение составит 370В, что вполне намана... но кабелюка та какой!!!
А по Кнорингу я что-то не понимаю как вы считаете  ???
Может кто что подскажет...
Заранее спасиба. :)


« Останнє редагування: 30 Квітень 2008, 17:48:28 від groda »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
groda, А что за нагрузка, котеджный городок или что?, Если нагрузка распределенная (котеджный городок) то падение будет меньше, расчет немного сложнее, жаль под рукой нет справочника.

groda

  • Гість
Сугор, не....
это резервная линия банка...
два основных ввода от проектируемого ТП...
А какими справочниками вы пользуетесь?
И ещё реальный cos(фи)=0,94, но проедполагается полная компенсация

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
groda, Вообще формула везде одинаковая
dU=(L*P)/(c*s), Только коэффициент с в разных книгах разный
L - длина линии
P - расчетная мощность
c - коэф, для трехфазного алюминия с=48 (помоему)
s - сечение
cos(фи) вообще никак не учитывается, а справочник Шаповалова

 