ГОСТ 28249-93 рекомендує
1.5. При расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать:
1) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
2) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;
3) влияние комплексной нагрузки (электродвигатели, преобразователи, термические установки, лампы накаливания) на ток КЗ, если номинальный ток электродвигателей нагрузки превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета нагрузки.
1.6. При расчетах токов КЗ допускается:
1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;
2) не учитывать ток намагничивания трансформаторов;
3) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;
4) принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношению средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ.
Якщо щитати струми К.З. на стороні 6 кВ то при чому тут РПН (полження РПН вибирається взалежності від параметрів мережі на висшій стороні трансформатора так що на низшій стороні отримати номінальну напругу, у данному випадку 6.3 кА (Uх.х.)).
Максимально можливий струм, в данному випадку, буде І ударний 3-ф. К.З. (вибір обладнання на дінамічну стійкість, відключаючу здатність), мінімальний І 2-ф. К.З. встановившогося режиму (мережа 6 кВ мається на увазі з ізольованою нейтраллю).