Автор Тема: выбор УЗО для гостиницы (селективность)  (Прочитано 7320 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
це дійсно так, але що то змінює? розетка в даній ситуації не змінює своє призначення - підключення фену в душовій, то й заходи безпеки я бачу відповідними до цього призначення.

таким чином вирішую між двома вріантами:
- підключення розеточних груп номерів через загальне ПЗВ на 30мА, розеточних груп душових - через загальне ПЗВ на 10 мА
- підключення розеточних груп (одна група на номер) через загальне ПЗВ на 30 мА з установленням диф.розетки в душовій на 10мА (відсутня селективність по часу)

кожен варіант має власні недоліки, але ще маю час подумати

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
О селективности УЗО (Moeller) по времени и току можно посмотреть здесь
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1232
с. 43

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
по току я селективность обеспечиваю, а вот по времени? читал, что в таких ситуациях, вообще-то, селективность обеспечить практически нереально.

Реально:
http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?prid=13&gid=135

Offline blackice

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
  • спец маттюйоп
    • Перегляд профілю
    • annweb.org.ua
    • Awards
АХаа,  роблю проект для гостинниці, враховуючи той факт, що буде використовуватись ключ-карткова система, ми вирішили в номер заводи дві розеточні групи, одна яка йде через ключ-картку, а друга напряму в номер, ну так от , в групу, яка йде напряму вішаєм розеткти холодильника і одну розетку для прибирання, а на іншу групу вішаєм розетки для чайника, бра, торшерів і розекти які в санвузлі) .... ну так от, і ці дві групи садим на два дифа))) от і все)
Потрібно завжди ходити в резинових калошах для захисту від професійних "шуток" колег

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я думаю, что можно с одного дифа запитать несколько номеров (если позволяет сечение кабеля), а ветвить линию непосредственно перед номером в коробке. А какую мощьность может комутировать ключь карта? 

Offline blackice

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
  • спец маттюйоп
    • Перегляд профілю
    • annweb.org.ua
    • Awards
Живити декілька номерів від одного автомата, якось не по фен-шую, про потужність чотко сказати не можна, враховуючи той факт, що встановлена потужність номера взагалі убога)

Потрібно завжди ходити в резинових калошах для захисту від професійних "шуток" колег

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
blackice, не, ну, дело хозяйское... разверни фантазию и представь по максимуму что можно подключить в номере - получится не так уж и много

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
blackice, взагалі-то все починалось з цього:
ДБН "гостиницы" требует в душевых номеров установку розеток для переносных приборов с диф. током отключения 10 мА
а Ви врахували цю вимогу в проекті?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю