день добрый!
может кто поделиться мнением по такому вопросу:
проектирую гостиницу. для розеточной сети достаточно установки УЗО 30 мА. но ДБН "гостиницы" требует в душевых номеров установку розеток для переносных приборов с диф. током отключения 10 мА. ДБН по общественным зданиям ДБН В.2.5-23-2003 требовал в таких случаях обеспечить селективность - при последовательном включении УЗо их ном. диф. токи и макс. время отключения должны отличаться не менее, чем в 3 раза.
по току я селективность обеспечиваю, а вот по времени? читал, что в таких ситуациях, вообще-то, селективность обеспечить практически нереально.
таким образом варианты:
1) ставить в душевой розетку с УЗО 10 мА, в групповом щитке - УЗО 30 мА и не заморачиваться с селективностью по времени
2) ставить в душевой розетку с УЗО 10 мА, в групповом щит - УЗО 30 мА с характеристикой S, есть ли они на 30 мА и что в этом случае дает завышение времени отключения - ухудшение работы системы

3) ставить в групповом щите УЗО 10 мА на всю сеть и не заморачиваться вообще ?