Автор Тема: выбор УЗО для гостиницы (селективность)  (Прочитано 7318 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
день добрый!
может кто поделиться мнением по такому вопросу:
проектирую гостиницу. для розеточной сети достаточно установки УЗО 30 мА. но ДБН "гостиницы" требует в душевых номеров установку розеток для переносных приборов с диф. током отключения 10 мА. ДБН по общественным зданиям ДБН В.2.5-23-2003 требовал в таких случаях обеспечить селективность - при последовательном включении УЗо их ном. диф. токи и макс. время отключения должны отличаться не менее, чем в 3 раза.
по току я селективность обеспечиваю, а вот по времени? читал, что в таких ситуациях, вообще-то, селективность обеспечить практически нереально.

таким образом варианты:
1) ставить в душевой розетку с УЗО 10 мА, в групповом щитке - УЗО 30 мА и не заморачиваться с селективностью по времени
2) ставить в душевой розетку с УЗО 10 мА, в групповом щит - УЗО 30 мА с характеристикой S, есть ли они на 30 мА и что в этом случае дает завышение времени отключения - ухудшение работы системы ???
3) ставить в групповом щите УЗО 10 мА на всю сеть и не заморачиваться вообще ?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, вы на вводе щитка собираетесь ставить УЗО на 30мА или на отходящие группы к розеткам? Далее, что мешает сделать отдельную группу в щите для розеток душевой с диф. автоматом на 10мА? Или вы хотите поставить розетку с функцией УЗО?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В щитку ставити окремі групові лінії з ПЗВ (УЗО) на 10 мА на розетки санвузлів і на 30 мА на усі інші розетки не включаючи їх послідовно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
достаточно установки УЗО 30 мА
это нужно еще рассчитать по 2.8.16 ДНАОП0.00-1.32-01
В вашем случае можно поставить на групповых линиях автомат с узо на 10...30мА и на вводе щитка на 300мА (для пожарной безопасности)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
теж була така мисля, але чомусь мені бажається, щоби відключенням автомата в груповому щиті знеструмлювався номер повністю

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik
да, на вводе щита питания розеточной сети УЗО на 30 мА, а в душевіх розетки с диф. віключателем на 10 мА

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U.
устанавливать на каждой группе диф автомат - дороговато получится, однако

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, 30мА на вводе надо считать, возможно его будет выбивать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
устанавливать на каждой группе диф автомат - дороговато получится, однако
Из ДНАОП
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оптимальный вариант, вроде бы - отделить несколько групп на душевые и поставить на них общее узо на 10 мА, а на остальные розетки - одно узо на 30 мА.
но меня, как бывшего диспетчера, немного напрягает то, что при отлючении автомата номер, в душевой будет напряжение

а что с селективностью? может обеспечить по току, а по времени - ну ее? ну отключится неселективно узо на вводе - подумаешь - и не такое видели =)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
мені бажається, щоби відключенням автомата в груповому щиті знеструмлювався номер повністю
Для цього необхідно на вводі поставити ввідний автомат або інший вимикач без ПЗВ . При встановленні на вводі ПЗВ , при витоках в любій групі проходить загальне знеструмлення усього номера в тому числі і освітлення , така схема недоцільна , ПЗВ необхідно ставити лише на розеточні групи і не ставити на групи освітлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
мережа освітлення в мене без ПЗВ - відключатися будуть лише розетки

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U.
но установкой УЗО, общего для нескольких групповых линий, я ведь выполняю данное требование
Quote (selected)
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
30мА на вводе надо считать, возможно его будет выбивать

а можно чуть подробнее по поводу расчета?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, чесно говоря не пойму в чем вопрос :-[
В щитке предусмотреть на розетки ванной одно УЗО 10..30 мА.
На освещение - выключатель без УЗО.
На вводе щитка - групповой автомат без УЗО (или УЗО на 300 мА, селективность обеспечена по току), и этого ИМХО достаточно.
« Останнє редагування: 06 Вересень 2010, 11:57:35 від *Андрей* »

 