Автор Тема: Освещение подземной галереи (конвеер)  (Прочитано 3680 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите пожалуйста какие можно применить светильники на 42 В в подземной галерее конвеера? Питание светильников идёт от ТСЗИ 380/42

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Світильники на 220 В з лампами 42 В і відповідним ступенем захисту IP .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подземная галерея конвейера является особоопасным помещением( по опасности поражения электрическим током). Там необходимо применять напряжение 12В. Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60. Скорей всего это пожароопасное помещение. Поэтому с IP54. И трансформатор сильно мощный и громоздкий. Я обычно использую ЯТП-0,25 220/12(24,36), мощностью 0,25 кВА.
« Останнє редагування: 26 Серпень 2010, 21:48:22 від tuilri »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60
Це переносний вибухозахищений світильник . Ставити необхідно світильники стаціонарні а не переносні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А зачем там стационарные на 42В ?? Для освещения галереи конвейера я применяю как стационарные -светильники на 220В а понижающий трансформатор необходим лишь для устроуства ремонтного освещения согласно ПУЕ от розеток с пониженным напряжением 12(24,36)В.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
с пониженным напряжением 12(24,36)В.
именно 24В,
ПУЭ 6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвище-ною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не бі-льше ніж 24 В.
Цитата: tuilri
как стационарные -светильники на 220В
через УЗО

ПУЭ 6.1.16. ...У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток)...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: erika24
ПУЭ 6.1.16
В цьому пункті іде мова про місцеве а не загальне освітлення . Для загального освітлення необхідно користуватися п.6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, 
необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Тут іде мова про напругу 220 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо :) поправили  ;) я об применении на групах УЗО так как светильники в основном класса 1

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R:thumbsup: сколько передалал таких объектов а такого не знал!

 