Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
По опорам ВЛ от ТП идет кабель аввг 4х120, который заканчивается, допустим, на 3 опоре. От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв. Каким образом можно соединить этот кабель с проводами и в какой конструкции (щкаф, коробка и т.п.). Спасибо!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может есть смысл просто соединить прокалывающими зажимами и все?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, можно использовать ответвительные прокалывающие зажимы (как пример SLIP 32.2 - магистраль 16-150Al/Cu, ответвление 16-120Al, 16-95Cu). Минус такой системы - большое кол-во зажимов.
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Можно поставить коробку или щит и подобрать подходящие клеммы
А вот здесь поподробнее :) Не могли бы вы подсказать подходящую заводскую металло-конструкцию которую можно разметить на столбе?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, как вариант можно рассмотреть щиты Sabaj, серия RH (или можно поискать отечественных производителей), ДИН-рейка и клеммы. Хотя лучше наверное, что-нибудь индивидуального изготовления, чтобы предусмотреть возможность крепежа кабеля.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может кто-нибудь из опыта подсказать, какого размера должен быть такой щит, чтобы все уместилось?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Решили заменить кабель на СИП, и разойтись прокалывающими зажимами.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
От этого кабеля дальше должны отходить 4 линии СИП-2А, один 95кв и 3 по 25кв
Простите, а как вы собираетесь выполнять п.п. 3.1.15, 3.1.16, 3.1.19 ПУЭ. ИМХО защиту кабеля вы обеспечите на ТП, а защиту
Цитата: Bobertigra
4 линии СИП-2А
каким образом?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это хороший вопрос, значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
« Останнє редагування: 03 Вересень 2010, 12:24:47 від Bobertigra »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
значит все таки нужно ставить щит с аппаратами защиты?
ИМХО я считаю однозначно да! Если у вас длина кабеля которые ответвляется до 30м то можно и не ставить!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю