Автор Тема: Перевірка пропускної здатності ЛЕП-10кв  (Прочитано 13398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline seld-ivasi

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пропоную свій результат розрахунку:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2313
Опори взяті з "потрібного" 8) довідника...
та в "Облі" конає!
чекаю відгуків...
Что бы ни делал, делай разумно и предусматривай конец.... (результат)!.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vlad_ua, Не взирая на Ваш сарказм, и, как следствие, отсутствие уважения к другому мнению, поясню в чем состоит суть вопроса:
Программа вашей коллеги KSENY по которой Вы считали, и в которой, как Вы сами признались выше, не разбираетесь, основана на неверной методике. В Вашем случае погрешность оказалась невелика, поэтому ОБЛ и согласился с ее результатами. НО, в другом случае, погрешность может оказаться больше, и что это за собой потянет - вопрос.
Ошибочность методики была подтверждена в ответе: №44.
Встречных аргументов Вы не привели, взамен начали сыпать эпитетами, эмоциями и красным цветом.
Давайте не будем вносить разброд и смуту в методику по которой уже не первый десяток лет считаются потери.
ЗЫ: по поводу что Вам не нравится термин Гуру - Вам сюда  http://eom.com.ua/index.php?topic=16.msg73546#msg73546
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уверенна на 200%, что суммировать нужно все потери, и на отпайках тоже.
KSENY, не читал тему, но вы жестоко ошибаетесь, потери на самих участках отпаек не считаются, считаются потери на линии по пути к нужной нагрузке с учетом мощностей на отпайках . Обидно за молодежь, не включаем логику и не читаем литературу ;)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
- Нагрузка в линии является переменной во времени - какую нагрузку брать за рачетную?  Если измереную в какойто момент времени то через 5мин. или на следующий день она может быть в 2 раза больше.
Для этого берется зимний максимум, в течении нескольких дней  делаются замеры. Как вариант, по счетчикам, и составляются графики нагрузки. Мы этим занимались на производстве во время практики в универе. Другое дело, что не все это знают, а тем более могут сделать.
- нагрузку на различных участках линии практически определить невозможно итд.
Это тоже возможно сделать, имея измерительные приборы.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
- Нагрузка в линии является переменной во времени - какую нагрузку брать за рачетную?  Если измереную в какойто момент времени то через 5мин. или на следующий день она может быть в 2 раза больше.
Для этого берется зимний максимум, в течении нескольких дней  делаются замеры. Как вариант, по счетчикам, и составляются графики нагрузки. Мы этим занимались на производстве во время практики в универе. Другое дело, что не все это знают, а тем более могут сделать.
- нагрузку на различных участках линии практически определить невозможно итд.
Это тоже возможно сделать, имея измерительные приборы.
Теоретически на Марсе есть жизнь. А практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает и на отпайках ВЛ-10кВ измерительные приборы не стоят.
Но суть не в этом. А в том, что почемуто нет нормативного документа- методики расчета загрузки ВЛ-10кВ , согласно кот. все будут одинаково считать и брать исходные данные.
« Останнє редагування: 25 Грудень 2012, 16:04:49 від shtuch1 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
shtuch1, речь шла о
практически определить невозможно
а не
практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает
З.Ы.
А практически обленерго режимные замеры на ТП 10(6)/0,4кВ не делает
делают, но не всегда и везде, а где есть необходимость
на отпайках ВЛ-10кВ измерительные приборы не стоят
Кто говорит о стационарных приборах на отпайках линий?  Для этого есть переносные приборы+ электроизмерительные мобильные лаборатории.
« Останнє редагування: 25 Грудень 2012, 16:32:14 від *Андрей* »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: