Автор Тема: Перепланування приміщень вбудованої ТП  (Прочитано 2756 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реконструкція промислової зони мабуть 60-х років.
Замовник хоче перепланувати приміщення вбудованої ТП, а саме РУ-0,4.
Де можна прочитати про вимоги до приміщень вбудованих ТП? Тільки в ПУЕ?
Якими повинні бути виходи з РУ?
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?

Є спеціалісти в цій сфері?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме ПУЭ есть еще ТРЕБОВАНИЯ к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий.
 тут - http://tipovoy-proekt.ru/index.php?do=search.
Ну и можно почитать - НАПБ В.01.056-2005.111 Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. Есть кроме ПУЭ еще и пособие к ПУЭ гл.4.2 http://eom.com.ua/index.php/topic,3352.0.html

Цитата: VitO
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?

Это не обязательно, если у вас по ТУ требуется замена трансов, то вы с заказчиком решаете какие применить с маслом или без, к которым предявляются несколько разные требования! Удачи!
« Останнє редагування: 02 Вересень 2010, 06:42:42 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчет сухарей - смотря что будет вокруг ТП - если админздание или прости Господи Жилье :) - то однозначно надо - иначе пожарники покоя не дадут.
Ну а если был завод - и завод же и останется то тогда разумеется сухарь там на фиг не нужен
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Насчет сухарей - смотря что будет вокруг ТП - если админздание или прости Господи Жилье  - то однозначно надо
Для окремостоячих ТП нормативними документами таке не передбачається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Для окремостоячих ТП нормативними документами таке не передбачається .

Замовник хоче перепланувати приміщення вбудованої ТП, а саме РУ-0,4.
...
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?
Я говорил о данном конкретном случае ;)
« Останнє редагування: 02 Вересень 2010, 12:22:07 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Определиться с тем под что реконструируется существующее пром здание и вопрос о замене трансформаторов решить в соответствии с этим
2. При перепланировке помещения РУ-0,4 кВ обратить внимание на его длину после перепланировки и задать нужное кол-во выходов в зависимости от длины, при необходимости задать дополнительные выходы.
3. Не забыть о том что выкатка трансформаторов в пожароопасные помещения и зоны не допускается и вообще продумать все вопросы с выкаткой
4. Учесть какая должна быть огнестойкость конструкций если что-то где-то достраивается
5. Не забыть о том что выходы из РУ-0,4 должны быть в нормальные помещения а не в помещения с огнеопасными или взрывоопасными предметами или опасными пром процессами, или должны быть на улицу
6. Проверить как станет оборудование, хватит ли существ каналов, отверстий, труб выходящих и т.д.
7. Определиться с системой заземления, если ТП пристроенная или встроенная и кабели от РУ-0,4 идут в данное здание то система заземления должна по идее быть TN-S по идее, соответственно в РУ-0,4 кВ должна быть отдельно N и PE шины... хотелось бы узнать на этот счет мнение коллег
8. Рассмотреть вопрос компенсации реактивной мощности и установки ККУ в помещении РУ-0,4 кВ
9. Рассмотреть вопрос учета эл. энергии и вопрос необходимости учета ее на вводных панелях или на ВРУ потребителей, почитать ТУ, согласовать предварительно с энергосбытом, обсудить с заказчиком

 