ПОдскажите, у меня 4 катеджих домика, каждый на 2 хозяина, подходит 380, возле каждого нужно делать заземление 4 ома, можно ли кинуть полосу на все 4 дома и сделать ее 4 ома?
ИМХО наши нормы врядли будут особо отличаться.
4 Ом - это для источника трехфазного тока:
1.7.92 Опір
заземлювального пристрою,
до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2,
4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660,
380 і 220 В джерела трифазного струму...
1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі
опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути
не більшим за 30 Ом.
1.7.95 Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5,
10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660,
380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
Получается для коттеджа сопротивление заземлителя - 30 Ом. А заземляющего устройства (заземлитель + заземляющий проводник), 10 Ом?