Есть документ,  который называется типа "Основные требования безопасности к пожаро-взрывоопастным объектам"... В нем в частности рассматривается шунтирование фланцев. Подскажите, пожалуйста, как этот документ называется и желательно ссылочку.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шунты на фланцевых соединениях
« Reply #1 : 02 Вересень 2010, 01:01:23 »
NeON2K, мне кажется, что сюда больше подходит НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики", например:
5.2.7. Фланцевi з’єднання трубопроводiв, апаратiв, корпусiв з кришкою та з’єднання на розбортуваннi, не пофарбованi неелектропровiдними фарбами, мають достатнiй для вiдведення заряду статичної електрики опiр (не бiльше 10 Ом), не потребують додаткових заходів по створенню безперервного електричного ланцюга, наприклад, установки спецiальних перемичок.
В цих з’єднаннях забороняється застосування шайб, виготовлених з дiелектричних матерiалiв та пофарбованих неелектропровiдними фарбами.
Ну и так далее уже конкретно по Вашему случаю.


Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Шунты на фланцевых соединениях
« Reply #2 : 03 Вересень 2010, 06:44:04 »
Виктор, спасибо, но мне нужны российские нормы
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шунты на фланцевых соединениях
« Reply #3 : 03 Вересень 2010, 09:14:53 »
NeON2K, ну так делов то, если по сути подходит ;):
Цитата: Виктор
НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики"
<->Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
http://www.energyland.info/files/library/6d9856c3bb34ce65039ecee79828af10.doc

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Шунты на фланцевых соединениях
« Reply #4 : 04 Вересень 2010, 10:58:18 »
ZoloS9479,  я уже нашел, но всеравно спасибо!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: