Автор Тема: Система TN-C-S. Разделение PEN в групповых щитках  (Прочитано 10220 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть здание с системой TN-C. Меняеться только групповая сеть, распределительная остаеться без изменения. ДБН В.2.5-23-2003 рекомендует делить в ВУ, ВРУ или в ГРЩ, пункт 2.1:
Quote (selected)
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

Можно делить в групповых щитках и выполнить систему выравнивания потенциалов по пунктам 12.28 и 12.29 ДБН В.2.5-23-2003?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тот же п.2.1 ДБНа:
"У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S."
Распред сеть думаю можно TN-C, при соблюдении условия что сечение РЕN проводника не мене 10 мм2 по меди. Хотя если у вас реконструкция  здания, то надо делать TN-C-S.
« Останнє редагування: 31 Серпень 2010, 16:27:50 від boss »

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реконструкция частей здания. Если точней, то проводку трехжильную проложили, розетки трехконтактные, но третью жилу никуда не подключали, так как нет куда.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
но третью жилу никуда не подключали, так как нет куда
надо подключить к шине PEN в распред. щите.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
надо подключить к шине PEN в распред. щите.
То есть вы предлагаете ничего не делить а просто подключить к PEN? И систему выравнивания не устраивать?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

mental если в щите стоит УЗО, то выполни разделение PEN на PE и N

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
То есть вы предлагаете ничего не делить а просто подключить к PEN?
Если распред щиты будут новые то лучше в щитах разделить РЕN на N и РЕ шину. Но тогда вопрос по поводу старой линии что питает распред щит.....если линия выдержит нагрузку, тогда все ок, если нет, тогда уже проложить новую линию с отдельными проводниками N и РЕ.
Если щиты не будут меняться тогда РЕ проводник групповой сети подключать к РЕN шине распредщита.

Цитата: mental
И систему выравнивания не устраивать?
Не ВЫравнивания а Уравнивания.
Если идет реконструкция только частей здания, то к системе уравнивания через РЕ проводник будут подключены розетки, светильники, оборудование. Также необходимо будет подключить к РЕ шине распредщитка метал. конструкции лотков, систем вентиляции и кондиционирования, другие доступные прикосновению метал. части. Если у вас жилое здание то в ванных устраивают дополнительную систему уравнивания.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А РЕ-шины распредщитков уравнивать на ГЗШ? Правда её в щитовой нет, наверное нужно будет поставить. Там ввод кабельный, четырехпроводный
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
А РЕ-шины распредщитков уравнивать на ГЗШ?
Если у вас реконструкция только части здания, разве вам можно что то делать в других частях здания (имею ввиду электрощитовую)?
Если уже устраивать ГЗШ, тогда и распредсеть делать TN-C-S.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Логично, я тоже так думал, но были сомнения.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
конечно немного не по теме, а как быть если здание идет на реконструкцию только нескольких помещений и провод АПВ 2х2.5 для освещения в коробку разветвительную приходит и дальше что брать 3.1.5 по меди (с РЕ) или как

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да тут вопрос сложный, нужно ли вообще делать проект на несколько помещений, лутше чтоб по бумагам ето проходило как кап ремонт тогда проекта ненужно, а если всеж проект то тут нужно конкретно смотреть что за помещения какая общая картина со всем питанием и тд.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если деньги под проект главный дядя взял =-0, а с меня проект требует :'(, то как :(

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда отдели реконструированые помещения, а имено пусть на силовые щитки и осветительные приходит то что есть а от туда разделяй N и РЕ и дальше медь. Если щитков нет то поставь. И незабудь про заземление новое либо подключение новых щитков к старому заземлению если есть. И напиши что изменение всей питающей сети будет произведено при полной реконструкции обэкта.
И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы  :D

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И в будущем задавай более конкретные вопросы чтоб получить более конкретные ответы 
ну как получилось :-[
а щитка то нет есть только коробка с вводным проводом от которой новая разводка под новые светильники и выключатель =-0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю